作为土木人,混凝土工程的支模拆模是经常打交道的工序,但是支模拆模到底有什么讲究规则,你每个专业都明白吗?

(1)、模板拆除要求

1)、模板的拆除措施应经技术主管部门或负责人批准。

2)、对不承重模板的拆除应能保证混凝土表面及棱角不受损伤。对承重模板的拆除要有同条件养护试块的试压报告,≤8m的梁板结构,强度要≧75%方可拆模;>8m的梁板和悬臂结构,强度要达到100%方可拆模。

3)、后张预应力混凝土结构的侧模宜在施加预应力前拆除,底模应在施加预应力后拆除。设计有规定时,应按规定执行。

4)、拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板,并应从上而下进行拆除。拆下的模板不得抛扔,应按指定地点堆放。

5)、已拆除了模板的结构,若在未达到设计强度以前,需在结构上加置施工荷载时,应另行核算,强度不足时,应加设临时支撑。

(2)、支架立柱拆除

1)、当拆除4~8m跨度的梁下立柱时,应先从跨中开始,对称地分别向两端拆除。拆除时,严禁采用连梁底板向旁侧一片拉倒的拆除方法。

2)、当立柱的水平拉杆超出2层时,应首先拆除2层以上的拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时,应和拆除立柱同时进行。

(3)、普通模板拆除

1)、柱模拆除应分别采用分散拆和分片拆两种方法。其分散拆除的顺序应为:拆除拉杆或斜撑、自上而下拆除柱箍或横楞、拆除竖楞,自上而下拆除配件及模板、运走分类堆放、清理、拔钉、钢模维修、刷防锈油或脱模剂、入库备用。

2)、分片拆除的顺序应为:拆除全部支撑系统、自上而下拆除柱箍及横楞、拆掉柱角U型卡、分二片或四片拆除模板、原地清理、刷防锈油或脱模剂、分片运至新支模地点备用。

3)、拆除墙模顺序应为:拆除斜撑或斜拉杆、自上而下拆除外楞及对拉螺栓、分层自上而下拆除木楞或钢楞及零配件和模板、运走分类堆放、拔钉清理或清理检修后刷防锈油或脱模剂、入库备用。

(4)、爬升模板拆除

1)、 拆除爬模应有拆除方案,且应由技术负责人签署意见,拆除前应向有关人员进行安全技术交底后,方可实施。

2)、拆除时应设专人指挥,严禁交叉作业。拆除顺序应为:悬挂脚手架和模板、爬升设备、爬升支架。

(5)、飞模拆除

1)、梁、板混凝土强度等级不得小于设计强度的75%时,方准脱模。

2)、飞模拆除必须有专人统一指挥,飞模尾部应绑安全绳,安全绳的另一端应套在坚固的建筑结构上,且在推运时应徐徐放松。

(6)、隧道模拆除

1)、拆除前应对作业人员进行安全技术交底和技术培训。

2)、拆除导墙模板应在新浇混凝土强度达到1.0N/mm2后,方准拆模。