土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【干货】消防水泵控制柜的设置、检查及安装

【干货】消防水泵控制柜的设置、检查及安装

发布于:2022-08-23 10:41:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 0 12 [复制转发]

1

消防水泵控制柜的设置

图片


应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内;消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。

当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人员值班。

消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。

消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时,由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。

消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。

控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。

 

 

2

图片

消防水泵控制柜的检查

图片

消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求。

控制柜体端正、表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光,并符合现行国家标准的有关规定。

控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启停状况及故障的声光报警灯显示。

控制柜导线的规格和颜色符合现行国家标准的有关规定。

面板上的按钮、开关、指示灯应易于操作且有功能显示。

控制柜内的电气元件及材料应符合现行国家产品标准的有关规定。

机械应急开关合理。

IP等级符合设计要求。

有可靠的双电源或双回路电源条件。

 

3

消防水泵控制柜的安装

图片

控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施。

控制柜与基座应采用不小于ф12mm 的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓。

做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

最新消防水泵控制柜系统图(节点详细)

https://ziliao.co188.com/zbd35883.html




知识点:消防水泵控制柜


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.91 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵选型地标答疑汇总!

来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 正文如下: 【问题一】 消防泵等设备是否仅明确基本设计参数 1. 《北京2020》沟通较多问题—消防问题7: 设计中不能指定产品,设计的消防泵等设备是不是只要明确基本设计参数,其他的要求就不用管了?      

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10