有网友问:“住建验收合格,消防检查不合格,应该怎么办?”
"现在问题是这种情况多了,安检出不合格后,地方政府觉得消防在整事,人家住建都批了,消防为什么不批?!"
关于这个问题,靠山屯分析如下:
3、那么,应该怎么办呢?
消防在检查的时候,只要住建验收合格了,那就得尊重住建的结论。
消防要重点检查的是,住建验收之后,单位有没有对场所和消防设施等进行过改动,如果改动之后不符合住建验收的结论了,不符合公众聚集场所的条件了,那当然责任在单位,这个就出不合格吧。
当前,消防的部分人员对技术规范还比较熟悉,可能会发现住建确实错了,有的甚至是强条错了,那咋办?
建议给住建发个商洽函吧,同时抄报给政府一份。
该出合格的出吧,什么时候住建纠错了,什么时候撤回来合格意见。
这事儿真的是个问题。还得引起更多研究、决策人员的注意,如果全都自己查一遍,事事都说住建不行,那地方政府、住建确实也开心不起来,并且效率很低,如果就按上面说的干,万一出了事也可能会受追究。
多说一句,现在公众聚集场所告知承诺就是个坑,没几个单位敢这么干的,这条路没人走,服务单位就成了一句空话。
网友评论:
到时火灾追究责任可不是这样的,会说你为什么发现不了问题。上面可不可以改一下检查规定,住建局验收合格了,我们直接采信,就检查软件和制度?另外,怎么判断我们看的场所就是当时验收合格时的状态?
这个住建验收全部委托第三方,第三方就是收钱办事,住建就认第三方结论,形式审查,只要第三方签字,住建就批手续。住建不管监管,如果消防再不把把关,最后消防监管责任全在消防,住建没有任何责任,全部推到第三方,第三方最后把营业执照一注销跑路了,最后责任全在消防。
当天上的神仙打架的时候,地下的小鬼要保护好自己
关键消防还有个兜底的日常监管啊 明显看到住建乱验收,你还发开业合格,出了问题怎么解释的了?日常检查再发现硬件、结构问题,单位可以拒绝整改,还反问“你们当时是怎么验收合格?怎么开业检查合格的?”
还有,一些公聚场所装修不报住建审批,住建也不管。最后,消防要他开业前检查,住建审批是前置,实际消防又成了住建的看门狗了。
消防部门出具的火灾调查结论明显有问题的,法院也是不能直接采纳的。住建部门给的验收合格结论实质上是行政许可,按行政许可法规定,行政许可是依申请的,许可部门没发现申请人提供资料或者现场有问题给予行政许可的,责任不是许可部门的,而是申请人的,许可部门可以撤销许可。这个问题和消防工程师考试资格问题类似,很多人提供虚假证明材料,通过考前审查,然后考过了,最后被发现社保不符合,不给发证,觉得自己很冤枉,实际你第一次提供的证明材料是虚假的,骗过审查部门。所以最后不给证给正常。消防设计,验收也一样,设计不符合规范,图审通过是你骗过图审。(仅针对强条,因为消防法要求强条必须遵守,本人认为非强条设计和图审有裁量权),没按设计执行验收现场骗过住建验收人员,都是欺诈手段取得行政许可。消防部门检查,和住建批的行政许可没关系,各自履行各自职责。最后说一点,消防部门检查说的也不一定对,需要结合整体进行分辨,解释。最后确定应该不应该改,这应该也是以后消防技术咨询的业务范围重点。
提前20天要承担停产停业和大额处罚,绝对是得不偿失,这个规定甚至会被怀疑diao鱼执法。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块1.81 万条内容 · 383 人订阅
阅读下一篇
一些智能化弱电系统架构图,做方案可以用智慧社区智能化弱电系统解决方案,主要包含可视对讲系统、周界防范系统、室内报价系统等等。 智能楼宇运营管理方面包含五大类,运维是最近几年比较火的。 机房工程拓扑图 智慧医院的建设分为基础智能化与信息化 智慧旅游解决方案总体架构 城市广场商业综合体常规智能化系统 计算机机房基础建设系统介绍 智能化系统集成架构
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发