土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 公津建字〔2007〕92号

公津建字〔2007〕92号

发布于:2022-08-23 09:09:23 来自:建筑设计/建筑规范 1 28 [复制转发]

关于《建规》第5.1.9条、第5.3.5条和第5.3.13条有关问题的复函

国家标准《建筑设计防火规范》管理组
公津建字【2007】92号
 

上海核工程研究设计院:

    来函收悉。

    本规范第5.1.9条规定,当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼楼等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7条的规定时,应划分防火分区。

    上述规定不包括敞开楼梯间(一面敞开,三面为实体围护结构的疏散楼梯间),规范对火灾从敞开楼梯间蔓延的情况已有所考虑,其中第5.3.5条第2款规定超过2层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间或室外疏散楼梯。考虑到办公楼、教学楼等火灾危险性相对较小场所的使用要求,第5款仍允许该类场所在层数小于等于5层时设置敞开楼梯间,但该敞开楼梯间可以不视为上下层相连通的开口,其防火分区面积可不按上下层相连通的面积叠加计算。

    设置敞开楼梯间的建筑物,其楼层的安全疏散距离可以计算到敞开楼梯间的入口,对于敞开楼梯,其梯段长度应计入疏散距离,除第5.3.13条规定的跃层式住宅内的户内楼梯的距离可按其梯段总长度的水平投影尺寸计算外,其他场所设置的敞开楼梯应按其水平投影尺寸的1.5倍计算。

                                                                                                         国家标准《建筑设计防火规范》管理组

                                                                                                                                二00七年十一月十三日

22


  • wting
    wting 沙发

    楼主的文章真不错,感谢楼主的分享。

    2022-08-23 14:21:23

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.5 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范探讨:消防电梯前室消火栓-是否可以计入室内消火栓使用数量

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:消防电梯前室的室内消火栓,不宜计入室内消火栓使用数量,宜仅供消防队员专用(不配置消防水带,由消防队员自带)。-本文仅供探讨 根据《栓规》7.4.5要求:“消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量,应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量”。本要求有违防火救援的相关原则,探讨如下: 消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,是消防队员整装和准备的空间,必须保证可靠的防烟性能,如前室内的消火栓在消防队员到达以前用于室内灭火,穿越防火门的水带将导致防火门功能失效,引入前室的火灾和烟气,可能严重影响消防电梯的安全运行,威胁消防员的安全和救援行动!