前文对电气火灾监控系统设计进行了较详细的介绍,实际交付部分项目漏电超标情况较突出,一方面跟设计和施工有一定的关系,另一方涉及其系统调试的问题,今日与诸君进步探讨其相关调适的问题。

目前电气火灾监控系统从布线形式分为有线和无线2大类,有线分CAN总线和KNS总线2类,本文拿CAN总线敷设方式举例,与大家分享其调适的基本逻辑及具体调适方法。由于总线的敷设和调试往往不是由一个单位完成的,所以在调试前应该把总线敷设的情况摸清,做到心中有数。

#1 测试总线的步骤和方法如下:

1.不连接主机的总线端子,先测量CAN总线两端的交流电压,一般情况下,这个电压应该非常低,接近0V,是比较正常的,说明没有干扰进来。假如大于0.2V,说明干扰比较大,可能影响正常的通信。

2.在确认CAN总线上无高的电压以后,进一步使用欧姆表测量总线两端的电阻值,前提条件是还没有并联任何匹配电阻的情况下的测量值,如果阻值较小,要了解是否并联了电阻,把电阻去掉以后再测量电阻。

3.测量总线两条线中的每一条对地的电阻,电阻值均应大于2MΩ以上,如果电阻过小,例如小到几十kΩ,说明总线对地有短路,要进行排除。

4.确认总线的总长度没有超过2000米。通过图纸上的大致估算和测量,可以大致估计总线的总长度,保证其没有超过2000米。

5.确认总线没有接成环形接法,如果不能确定,要进行实地勘察,哪怕是在局部,也要保证其没有环形接法。

另,调试前还要做以下工作:

1.测试完毕后,就可以把总线连接在主机的总线输出端子上,注意极性不要接错。

2.在调试前,要保证每个探测器均已经上电,是否报警无碍,但是最好把报警的探测器的地址记录下来,以便调试主机时参考。

3.调试前确认主机无任何故障和问题(可以在调试前先把主机就近连接一到两个探测器一试)。

#2 调适工程中具体问题分析:

接通主机电源,观察探测器的上线情况。可能会有以下几种情况:

1.基本全部上线,仅有1-2个探测器没有找到;

2.基本全部没有上线,仅有1-2个上线;

3.1/3以上未上线;

4.全部上线(或大部分),但是过一会儿保持不住,逐渐掉线,直到掉完为止;

5.某些探测器(可以是某些固定地址的,也可能是不固定的)时而上线时而掉线;

对于第1种情况,是比较正常的,只要找到没有上线的查一下,基本可以找到其不上线的原因,排除后可以全部上线。这属于比较顺利的情况。

对于第2种情况,在保证监控设备没有问题的前提下,基本可以断定是总线问题。判断是否为总线问题的方法:

  1. 断开干线,从主机到第1台探测器使用临时线代替,看上线情况有无改进,既可判断这段干线的质量;

  2. 暂时把全部探测器从总线上摘掉(只摘一根线),然后一个一个地往上接,接一个然后使用对讲机和中控室联系,看上线情况,如果上线就再接第2个,直到接到某一个探测器时,前面已经上线的探测器突然全部掉线,说明这个探测器可能有问题。依此类推,逐一排查,会找到问题症结。

对于第3种情况,可以观察一下掉线的探测器的地址,应该是处于某一段总线上的探测器掉线,如果确实如此,那么可以断定,在此处的总线存在问题,按照上面的过程注意排查可以解决。

第4种情况是干扰比较严重,可以把总线分段,先把最远端的一段断开,观察上线情况,然后再断开一段,再查看,逐段进行,就可以找到故障所在。

第5种情况类似于第4种,但是比第4种的干扰轻微些,通过分段查看的办法可以找到故障段,并想办法解决。

对于回波干扰,可以采取在探测器的总线端子上并接1kΩ电阻的办法解决,但是在同一总线上不能并联的电阻太多,一般最多不能超过10个,再多就会造成电阻值过小,使通信质量下降。

#3 布线设计及施工原则:

为了使电气火灾监控系统的调试简单容易,要重视总线的敷设,要严格按照以下要求进行:

1.总线的材质一定要按照要求,保证线材的截面积达到要求,如总线使用≥2.5 mm2 ;经验证明:一定要买国标线,不要买非标线。

2.总线的长度一定要严格控制,CAN总线不超过2000米;

3.总线敷设一定不要走强电线槽,要单独走线管,且线管外皮接地;

4.总线一定要使用双绞线,即使屏蔽线也要双绞线,且屏蔽层一端接地;

5.总线的敷设中不要有环形接法,局部也不行。要采用放射形、树枝形或二者结合形均可;

6.总线使用双色线,红色接主机输出端的正极,白色(或黑色)接负极;

7.总线严禁和交流220V有任何联系,否则会烧毁电气火灾监控设备!

8.总线决不能和金属管外皮有任何短接,否则信号传输不稳定;

9.总线不能短路,否则易烧毁设备;

10.总线在接线盒中连接时要牢固可靠(有条件的情况下要焊接接头),接头处的包扎绝缘良好。

另,谈下低压柜剩余电流探测器的安装问题,这块一般由盘柜厂家统一安装,随柜体到场;而低压出线回路电缆较大,柜体内空间有限,往往会出现电缆很难穿越线圈、探头不能固定安装等问题。跟大家分享2张图片。

 
 