混凝土防水剂选择和配比设计;
原材料质量控制及准确计量;
施工过程中的质量把控,如混凝土的振捣和养护等;
混凝土保护层厚度控制,混凝土保护层厚度不够,常常由于施工时不能保证施工质量,出现裂缝,造成渗漏。
为了高标准、高起点、高要求建设新区工程,在新区隧道工程中优化了防水做法,提升了防水性能。
1 采用新型防水外加剂提高防水性能
新型混凝土防水外加剂与水泥水化产物发生化学反应后的结晶可填充混凝土内部毛细孔隙,结晶体遇水膨胀,堵塞混凝土内部水的通路,可堵塞0.2-0.8mm的裂缝。新型混凝土防水外加剂通过与混凝土中钙镁离子的反应增强混凝土的整体密实性,从提高混凝土的抗压、抗拉强度,减少混凝土的收缩开裂,提高混凝土的抗冻融能力。普通混凝土加入新型混凝土防水外加剂后,其抗渗能力为P22-P26(可承受 2.2-2.6MPa 的抗渗压力),避免建筑物在地下水充沛时长期浸泡所造成的渗漏隐患。
2 采用非固化橡胶沥青涂料
非固化橡胶沥青涂料作为一种新型防水涂料,具有以下有点:
1)良好的弹塑性能。非固化橡胶沥青涂料可吸收混凝土基层细微裂缝产生的开裂应力,不直接传递给防水卷材层,提高防水层的可靠性并延长防水层的使用寿命。
2)强劲的粘结力。非固化橡胶沥青涂料可与不同的基层进行粘结,粘结强度高,在潮湿基面上也有很好的粘结力,保证了粘结效果。
3)优异的自愈合性能。非固化橡胶沥青涂料可形成“皮肤式”满粘贴效果,并能填补混凝土基层的变形裂缝。
4)良好的施工性能。非固化橡胶沥青涂料可一次厚涂至指定厚度,无需反复施工且无需养护。施工温度范围宽,可在-20℃~40℃环境下施工。
3 特殊部位防水设计优化提升
1)变形缝的防水构造优化
顶板变形缝采用迎水面嵌缝+中埋式钢边橡胶止水带+背水面嵌缝防水构造。
侧墙变形缝采用外贴式止水带+中埋式钢边橡胶止水带+背水面嵌缝防水构造。
底板变形缝采用背水面嵌缝+中埋式钢边橡胶止水带+外贴式止水带防水构造。
2)施工缝的防水构造优化
施工缝处采用了中埋式钢边橡胶止水带、遇水膨胀止水条、水泥基渗透结晶防水涂料、防水材料加强层,4道防水线,优于规范规定的基本要求,提升了防水性能。
3)阴阳角防水构造优化
阴阳角防水设计采用防水加强层作为加强措施,同时在阴阳角处500mm范围内混凝土保护层内铺Ф6@200X200钢筋网片作为抗裂措施。
4)穿墙管防水构造优化
外墙穿墙管采用柔性套管,套管(或主管)均设置止水环,并要求做闭水实验,杜绝洞口渗水。
群管采用套管型式,设置防水加强层,遇水膨胀止水条,用防火堵料堵实电缆与预留管之间缝隙,封堵深度为30mm,采用软腻子将电缆与管道之间及电缆管周围缝隙封堵严密,防止渗水。
地下工程防水的设计和施工都应遵循防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理的原则。地下工程防水是一个系统性工程,完备的工程设计、先进的施工工艺、可靠的工程材料,井井有条,环环相扣,才能确保工程防水万无一失。