 NO.1 问题由来

地下室外墙计算方法

【1】遇到地下室外墙设计,设计师们大多按下面的计算模型:

图片[1]-地下室外墙怎么计算?-筑楼人

【2】但是,对于各种不同情况,按照单一的“底固接-顶铰接”模型计算过于一刀切,某些情况下与实际受力不符。

【3】上条所谓的“各种不同情况”,是指墙体的不同宽高比,即单跨墙段的宽度L/墙高H。

【4】在普通板的计算中,不同的板长宽比对应着不同的板计算模式(单向板或双向板),地下室外墙计算与之原理类似。

小结:

?板的宽高比不同,当然要采用不同的计算模式
?一刀切地按竖向单向板计算,并不十分合理
?本应是刚接支座却未采取相应的措施时,会产生开裂问题

NO.2 相关规定

技术措施及规范

【1】《结构设计统一技术措施》(中国建筑设计院有限公司)第8.6.1条对不同宽高比的地下室外墙计算方法有详细规定。

【2】具体规定为:
?L/H<0.5,按水平单向板计算。
?0.5≤L/H≤2,按双向板。
?2 ?L/H>3,按传统“底固接-顶铰接”的竖向单向板计算模式。

【3】按水平单向板计算时,可沿竖向分段配筋,一般是分3段,见下图:

图片[2]-地下室外墙怎么计算?-筑楼人
关于边界条件:

?墙底一般按刚接
?墙顶一般按简支,遇洞口时按自由端
?侧边可以按简支,此时外墙支座外侧水平筋按构造
?侧边也可以按刚接,此时外墙支座外侧设附加水平筋

NO.3 设计方法

规范及措施相结合

【1】结构方案阶段:
布置地下室外墙柱子时,尽量满足0.5≤L/H≤2的外墙宽高比要求,按双向板计算,此时外墙体配筋可更合理、更经济。

【2】建议:
?按上文的不同情况,采取不同计算模式。
?不要不分情况统一采用“底固接-顶铰接”的竖向单向板计算方法,有些情况下会导致支座开裂。

【3】对于地下室外墙配筋较大部位,可通过调节框架柱(支座)的间距,来改变计算模式,减小配筋。

图片[3]-地下室外墙怎么计算?-筑楼人

相关资料推荐:

地下室外墙计算书(mathcad)

地下室(带人防)外墙计算,三层地下室外墙计算


知识点:地下室外墙计算