消防设施  VS 消防产品

消防设施:指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

 

消防产品:指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。



公众聚集场所 VS 人员密集场所

公众聚集场所:指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

 

人员密集场所: 指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

 


闪点  VS  燃点

闪点:在规定的试验条件下,可燃液体或固体表面产生的蒸气在试验火焰作用下发生闪燃的最低温度。

 

燃点:在规定的试验条件下,物质在外部引火源作用下表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度。

 


火灾风险  VS  火灾危险

火灾风险:发生火灾的概率及其后果的组合。

(1)某个事件或场景的火灾风险是指该事件或场景的概率及其后果的组合,通常为概率和后果的乘积。

(2)某个设计的火灾风险是指与该设计有关的所有事件或场景的概率及其后果的组合,通常为所有事件或场景风险的和。

 

火灾危险:火灾危害和火灾风险的统称。火灾危险包括火灾产生的后果和火灾风险的大小。

 


地下室 VS  半地下室

地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度>该房间平均净高/2。

半地下室:该房间平均净高/3<房间地面低于室外设计地面的平均高度≤该房间平均净高/2。

 


安全出口 VS 疏散出口

安全出口:供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口、直通室内外安全区域的出口。

 

疏散出口:用于人员离开某一区域至疏散通道的出口,包括安全出口和疏散门。

 


疏散走道 VS 避难走道

疏散走道:用于人员疏散通行至安全出口或相邻防火分区的走道。

 

避难走道:采用防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3小时的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。

 


防火墙VS 防火隔墙

防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体(甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h)。

 

防火隔墙:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。

 


封闭楼梯间 VS 防烟楼梯间

封闭楼梯间:在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。

 

防烟楼梯间:在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。



明火地点 VS 散发火花地点

明火地点:室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁炉等除外)。

 

散发火花地点:有飞火的烟囱或进行室外砂轮、电焊、气焊、气割等作业的固定地点。

 


高压消防给水系统VS 临时高压消防给水系统 VS 低压消防给水系统

高压消防给水系统:能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

 

临时高压消防给水系统:平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。

 

低压消防给水系统:能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。

 


静水压力 VS 动水压力

静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。

 

动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。

 


标准覆盖面积洒水喷头 VS  扩大覆盖面积洒水喷头

标准覆盖面积洒水喷头:流量系数K≥80,一只喷头的最大保护面积不超过20㎡的直立型、下垂型洒水喷头及一只喷头的最大保护面积不超过18㎡的边墙型洒水喷头。

 

扩大覆盖面积洒水喷头:流量系数K≥80 ,一只喷头的最大保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积,且不超过36㎡的洒水喷头,包括直立型、下垂型和边墙型扩大覆盖面积洒水喷头。

 


联动控制信号 VS 联动反馈信号VS 联动触发信号

联动控制信号:由消防联动控制器发出的用于控制消防设备(设施)工作的信号。

 

联动反馈信号:受控消防设备(设施)将其工作状态信息发送给消防联动控制器的信号。

 

联动触发信号:消防联动控制器接收的用于逻辑判断的信号。

 


报警区域 VS 探测区域

报警区域:将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层等划分的单元。

 

探测区域:将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

消防设计建筑名词

//www.tuffewiktor.com/thread-1139157-1-1.html




知识点:消防名词


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料很不错,能分享就是最大贡献

    2022-08-22 11:22:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.91 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“防火墙”与“防火隔墙”的区别

建筑防火是我们学习、备考注册消防工程师资格考试的重要内容,三科考试科目均有涉及,所占分值都偏高。在这一部分知识中,大家最常接触到的两个词就是“防火墙”与“防火隔墙”。虽然这两个词只有一字之差,但它们还是有很大不同,稍微不注意,将容易混淆,小编在分析、研读《建筑设计防火规范》的基础上,进行了比较,以下总结以供参考:   定义不同 防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。(《建规》2.1.12)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10