系统类别

场所或要求

持续时间

自动喷水灭火系统

仓库

持续喷水时间不应小于2h 

防火分隔水幕

持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。

局部应用系统

持续喷水时间不应低于0.5h。

除另有规定外

自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。

七氟丙烷灭火系统

在通讯机房和电子计算机房等防护区

设计喷放时间不应大于8s

在其它防护区

设计喷放时间不应大于10s

IG541混合气体灭火系统

当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时

其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s

热气溶胶预制灭火系统

在通讯机房、电子计算机房等防护区

灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃。

在其他防护区

喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。

二氧化碳灭火系统

全淹没灭火系统

二氧化碳的喷放时间不应大于1min。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%。

局部应用灭火系统

二氧化碳喷射时间不应小于0.5min。对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,二氧化碳的喷射时间不应小于1.5min。

储罐区低倍数泡沫灭火系统

储罐直径≤10m

泡沫混合液连续供给时间10min

10m<储罐直径≤30m

泡沫混合液连续供给时间20min

30m<储罐直径

泡沫混合液连续供给时间30min

高倍数泡沫全淹没系统

用于扑救A类火灾时

泡沫液和水的连续供给时间不应小于25min;

当用于扑救B类火灾时

泡沫液和水的连续供给时间不应小于15min。

干粉灭火系统

全淹没灭火系统

干粉喷射时间不应大于30s。

局部应用灭火系统

室内干粉喷射时间不应小于30s;

室外或有复燃危险的室内的干粉喷射时间不应小于60s。

水喷雾灭火系统

固体物质火灾、输送机皮带

1h

电气火灾

0.4 h

液体火灾

0.5h

水喷雾防护冷却系统

直径不大于20米的固定顶储罐

4h

直径大于20米的甲B、乙、丙类液体固定顶储罐

6h

液化烃或类似液体储罐

甲、乙类液体及可燃气体生产、输送、装卸设施

液化石油气灌瓶间、瓶库

细水雾灭火系统

保护电子信息系统机房、配电室等电子、电气设备间,图书库、资料库、档案库,文物库,电缆隧道和电缆夹层等场所

系统的设计持续喷雾时间不应小于30min

保护油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、液压站、润滑油站、燃油锅炉房等含有可燃液体的机械设备间

系统的设计持续喷雾时间不应小于20min

扑救厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位的火灾

系统的设计持续喷雾时间不应小于15s,设计冷却时间不应小于15min

对于瓶组系统

系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于10min

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装png版

https://ziliao.co188.com/zbd9083.html




知识点:自动灭火设施喷放时间


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料很不错,能分享就是最大贡献

    2022-08-22 11:15:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.91 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑雨淋系统消防设计要点

雨淋系统为开式系统,喷晒范围广,水量一般较大。 适用范围参照喷规等具体要求。 关于雨淋系统的作用面积问题: 明确指出,对于大面积场所,可设多套雨淋报警阀组合控制一次灭火的保护范围。 知识点:雨淋系统设计关键点

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10