土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 强条废除后,还需要做抗震支吊架吗?

强条废除后,还需要做抗震支吊架吗?

发布于:2022-08-22 09:13:22 来自:电气工程/照明工程 1 16

来源:机电人脉

[复制转发]


整理 小麦同学

经常有同行提问:

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021施行后,同时废止了GB 50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》第 1.0.4,5.1.4,7.4.6 条三项原强制性条文。

其中 5.1.4 “防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架” 在《建筑与市政工程抗震通用规范》并没找到相对应的条文, 能否说明防排烟风机不用做抗震支吊架了?

来看看《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021中要求:

5.1.12 建筑的非结构构件及附属机电设备,其自身及与结构主体的连接,应进行 抗震设防

5.1.17 管道、电缆、通风管和设备的洞口设置,应减少对主要承重结构构件的削弱;洞口边缘应有补强措施。 管道和设备与建筑结构的连接,应具有足够的变形能力,以满足相对位移的需要。

5.1.18 建筑附属机电设备的基座或支架,以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度 ,应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。

建筑结构中,用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位,应采取加强措施,以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。

条文说明如下:

 
 
 

可以见得,《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021全文内容中没有再提所谓的“抗震支吊架”,而是要求在设备以及管道安装时,要注意要做“抗震设计”,包括以下内容:

1)设备安装时,技术方案中应对支吊架进行受力分析计算,包括抗震力,确保其牢固可靠,尤其是吊装设备。

加强建筑附属机电设备支架与主体结构的连接与锚固,避免发生次生灾害。

2)合理设计各种支架、支座及其连接,除了增设斜杆以提高支架刚度、整体性和承载力外,采取增加连接变形能力的措施也是必要的。

3)设备基座或支架要有足够的强度,连接基座或支架的连接件和锚固件也要有足够的强度,并与设备基础及支架连接牢固。

这也是现有标准体系中最基本的要求。

4)结构施工时,用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位,应采取加强措施,以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。

对于连接设备的结构预埋件,以及后锚固的部位,其周围应采用加强处理,确保其强度。

之前发布的  广西壮族自治区《2022年暖通设计与施工图审查学术研讨会会议纪要》后附“暖通设计与施工图审查交流问题汇总解释”  中,则是这么解释的:

6.《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)与《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)的关系和执行。

答:《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)解决的问题是做没有做抗震设计,而机电方面具体的抗震设计,按《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)等规范执行。

例如:设计文件无对机电的抗震要求,则违反《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)第5.1.12条等条文。属于违反强条。但对于具体抗震措施是否满足规范要求,按《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)等规范执行,不满足的属于违反一般规范条文的要求。

而GB50981中关于抗震支架的强条就是5.1.4条。因此现在其实是没有强条要求一定要做抗震支架了,但要求“合理抗震设计”。据了解现在施工一般还是使用抗震支吊架满足抗震设计要求。

南京市之前发布的文件:  关于机电设施支吊架(含抗震支吊架)设计、审查注意事项  中,则是要求满足审查江苏省地方标准《绿色建筑设计标准》DB32/3962-2020第7.4.9条: “机电设施与结构连接构件、部件的抗震措施应符合现行相关标准的规定”

要求一定要有抗震设计,按照图集设计支吊架,超出范围的则再二次深化设计,对设计提出了更高要求。常用支吊架图集如下:

因此要思考的是,在现在图集范围里,有没有受到认可的可替代抗震支吊架的做法。在计算满足的情况下,是否可以采用防晃支架替代抗震支架?

另外由于关于抗震,一直没有出验收规范,因此主要还是看当地要求。也有群友说可以部分先不做,等验收提了再做,或者局部做,总之关键在于提前沟通。

抛砖引玉,如有不恰当的观点,轻拍。您是如何认为的呢?您的项目上有做抗震支架吗?如果没有做,是如何实施的呢?欢迎留言探讨。

  • zgp668
    zgp668 沙发

    经验拿好。感谢楼主无私的分享!!!

    2022-08-22 12:48:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.01 万条内容 · 288 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(电气)医院建筑智能照明系统设计方案分享

随着智能建筑的不断兴建,医院作为一个特殊建筑物的存在,其内的系统设置自然是少不了要多花些心思去设计的。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10