风冷式冷水机和水冷式冷水机的区别:

  1、设备初投资

  由于水的换热效率远远大于空气的换效率,水冷式冷水机组的能效比风冷式冷水机组高。风冷凝器与相同换热量的水冷式冷凝器相比,设备体积大,所用材料多,制造成本较高。水冷式冷水机组即使加上冷却水系统的设备费用,其总费用仍要比内冷式机组低15-20%左右。另外,由于风冷机组的设备名义功率比水冷机组的名义功率大,在电力增容、电控设备等方面的费用也较高。

  2、性能

  水冷式机组冷凝器的传热温差一般为4。C-8。C,而风冷式冷水机组的传热温差一般为8。C-15。C,在相同的室外环境温度下,冷却循环水的水温要比室外空气温度低,因此风冷式机组正常运转的冷凝温论著要比水冷机组的冷凝温度得多,从而使风冷式机组在相同的制冷量情况下,其耗电量比水冷机组大。

  3、设备机房

  风冷式冷水机组是户外型机器,可以放在建筑物的屋面或室外地坪上,其冷冻水循环泵亦可与机组放在一起,不需占用机房。对于水冷式冷水机组则应该提供机房,以确保设备包括冷水机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵正常运行和使用寿命,同时在建筑物地屋面或室外地坪上放有冷却塔设备。由此可见,在建筑物无法提供机房的情况下,选用风冷式冷水机组,应该是一个比较可行的方式。

  4、运行成本

  由于水冷机组运转在较低的冷凝温度下,制冷效率高,机组运转的耗电量较小。一般来说,相同制冷量的水冷式冷水机组与风冷机组比较,水冷式机组的总体耗电量(包括冷却水泵及冷却塔风机的电耗量)比风冷式机组耗电量的低25%左右。

  5、维护及保养

  水冷式机组所使用的壳管式冷凝器在污垢积聚一定范围内,对换热效率的影响较小,因此机组性能随污垢产生而下降的幅度较小,清洗周期较长,相对维护费用会低。而风冷式机组使用的翅片式冷凝器的换热效率受灰垢积聚的影响较大,散热翅片管前必须设置滤尘栅网,并且需要频繁清洗。由于风冷式机组运转压力较高,一般安装在室外,运行环境相对较为恶劣,在维护性及可靠性方面均不如水冷式冷水机组。