一、功能综述

      TS-CZ型三相电流差值报警智能表可以通过面板按键整定CT参数,直观显示系统一次电流,数码管同时显示三相电流值,显示清晰美观,能直接取代传统的模拟指针表,带有一路模拟信号变送输出功能,方便与远动RTU相连,带有差值测量报警功能,监测三相电流的不平衡度,对系统设备的非正常运行提前预警,是适合工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表。
二、型号及代码构成方式

三、主要技术指标

1、信号输入:标称输入:AC 1A、5A

     允许过量程:瞬时:10倍/5秒; 持续:1. 2倍

2、测量范围:0 ~ 6A (二次)

3、显示范围:0.000 ~ 9999 A,小数点根据量程自动切换

4、精度: 0.5 %

5、变送输出接口:二次输入0 ~ 5A 对应输出(4~20)mA,(4~20)mA最大负载510Ω,变送输出随IB的变化而改变

6、报警输出

    不平衡报警,继电器输出方式:一组常开常闭,接点容量:5A/220V

    不平衡度=(三相电流中最大项电流 - 三相电流中最小项电流)/最大项电流*100%

    当不平衡度>=不平衡整定值时,报警继电器动作输出,当不平衡度<不平衡整定值时,报警继电器复归

7、绝缘强度: IEC 60255-5  2kVrms-1min

8、环境承受能力:工作  IEC 60068-1和20℃~+55℃

                          储存  IEC 60068-1和2     -25℃~+70℃

                          湿热  IEC 60068-1-3       93%RH 40℃

9、使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度< 3000 m

10、工作电源及功耗:    AC ( 85265)V或DC ( 100~275)V    ≤5VA

四、使用与订货注意事项

1、用户在使用前必须仔细阅读使用手册,严格按照手册规定的方法进行接线和操作整定,否则会影响到使用安全和仪表的正常运行。

2、用户订货前必须事先参考有关TS-CZ的产品说明或TS系列的产品介绍,根据实际需要作功能选择。

3、请按照规定的相位接入电流、电压信号,切勿接反

4、未经许可,不得擅自拆开仪表。