土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁超筋问题该怎么解决?

连梁超筋问题该怎么解决?

发布于:2022-08-19 13:12:19 来自:建筑结构/混凝土结构 0 17 [复制转发]

 连梁超筋问题在剪力墙中是很常见的。

一般先减连梁高度,如果仍然超筋,说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。此时,想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的。就好比说,它原来没有这个能力,你非要让它有这个能力,这当然很困难。

从连梁的作用来说,首先它是在两个墙肢之间传递内力,对墙肢起到约束作用,其次它是在地震来临时充当第一道防线,起到耗能作用。就此而言,超筋连梁(指抗剪超筋)的设计原则应该是这样的:

1、首先按该连梁截面能承受的最大剪力(高规JGJ3-2002 7.2.23)计算连梁抗剪箍筋;

2、根据该剪力值计算出连梁端部弯矩(为简化起见,假设反弯点在中点),并作适当折扣(例如,一级乘以0.8),然后根据该弯矩值计算连梁纵筋。

这样做的目的是为了保证连梁的强剪弱弯,故意让连梁先出现塑性铰。当多遇地震来临时,连梁端部弯矩很快达到极限抗弯承载力,出现塑性铰,端部弯矩不再增加。由于弯矩与剪力之间的导数关系,连梁中的剪力也不再增加。而我们在设计的时候,已经保证了在端部弯矩达到极限抗弯承载力的情况下,抗剪能力是有富余的,所以此时抗剪不会破坏。在这种情况下,连梁仍能保证对竖向荷载的承载能力,同时对墙肢有一定的约束能力,并具有变形耗能能力,破坏具有一定延性,基本上满足设计对连梁的基本要求。唯一与计算不符的是,连梁对墙肢的约束作用比计算的要小,其结果是墙肢的内力比计算值要大。所以要适当加强相邻墙肢的配筋。可以把连梁少承担的内力加到墙肢上,计算墙肢配筋。也可以按独立墙肢计算一遍,按较大值配筋。同时,对与超筋连梁在同一位置、不同楼层的的连梁也应适当加强。

根据项目情况的实际调整经验以及相关论坛的总结,解决剪力墙连梁超筋的办法有如下几点:
1、降低连梁刚度,减少地震作用;
a.容许开裂,刚度折减
b.降低梁高
c.洞口加宽,增加梁长
2、提高连梁抗剪承载力;
a.提高混凝土强度等级
b.增加墙厚,增加连梁的截面宽度(墙厚增加的抗剪承载力提高大于地震作用的增加,而梁高加大的结果是地震作用的增加大于抗剪承载力提高,两者是不一样的)。

相关规范的规定:
1、抗规6.2.13.2:抗震墙连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.50。
2、高规7.1.10:不宜将楼面主梁支承在剪力墙之间的连梁上。(很多超筋就是没有注意到这一条)
3、高规7.2.25.1:减小连梁高度。
高规7.2.25.3:当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可考虑在大震作用下该连梁不参与工作。

对于高烈度区,或者体形比较不规则的剪力墙结构,连梁超筋是不可不免的。
我们这里的做法是,连梁超筋的幅度不超过承载力的20%,连梁超筋的个数不超过总连梁的20%,是可以的, 但是要加强超筋连梁上下对应连梁的承载力(抗剪承载力) 。
同时还要加强超筋连梁相对应墙体的配筋!

相关资料推荐:

PKPM如何解决连梁超筋的问题

连梁超筋问题归纳整理


知识点:连梁超筋


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.78 万条内容 · 1651 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预应力波纹腹板开孔钢-混凝土组合梁抗火性能参数分析

周焕廷,陈祥,伍先兴     摘要: 预应力波纹腹板开孔组合梁力学性能不同于普通平腹板开孔组合梁。为研究腹板开孔对预应力波纹钢-混凝土组合梁抗火性能的影响,采用有限元软件ABAQUS对该类组合梁在高温作用下的力学性能进行非线性有限元分析,重点考察了预应力波纹腹板开孔组合梁的内力、跨中挠度以及破坏模式,并对其耐火性能进行了参数研究。结果表明:孔洞所在截面波纹腹板剪应力呈非均匀分布,临界状态时,该截面腹板基本丧失抗剪能力。预应力波纹腹板组合梁纯弯区开孔时,其破坏模式与无孔组合梁一致,均为弯曲破坏,孔洞基本不影响其跨中挠度与耐火性能;在剪弯区开孔时,组合梁因孔洞截面波纹腹板在45°方向发生剪切屈曲形成塑性铰而破坏,延性较差。在荷载比相同、孔洞均位于剪弯区的情况下,与无孔组合梁相比,开圆孔和开方孔的组合梁跨中最大挠度分别降低65%、71%,临界温度分别降低16%、20%;孔洞越靠近支座、距离钢梁上翼缘越近或开孔尺寸越大的组合梁,耐火性能越差。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10