土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 断路器相关知识

断路器相关知识

发布于:2022-08-19 10:39:19 来自:暖通空调/采暖供热 0 5

来源:暖通南社

[复制转发]




 

断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合在规定时间内承载和开断异常回路条件(如短路条件)下的电流的机械开关装置,又称开关。

断路器的基本组成:

开断元件:开断、关合电路和安全隔离电源;包括导电回路、动静触头和灭弧装置。

绝缘支撑元件:支撑开关的器身,承受开断元件的操动力和各种外力,保证开断元件的对地绝缘;包括瓷柱、瓷套管和绝缘管。

传动元件:将操作命令和操作动能传递给动触头。包括连杆、拐臂、齿轮、液压或气压管道。

基座:用来支撑和固定开关。

操动机构:用来提供能量,操动开关分、合闸。有电磁、液压、弹簧、气动等。

断路器的作用、要求:

断路器(或称开关)是变电站主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。

控制作用:根据电网运行需要,将一部分电力设备或线路投入或退出运行,改变电网运行方式;

保护作用:在电力设备或线路发生故障时,通过继电保护装置作用于断路器,将故障部分从电网中迅速切除,保证电网的无故障部分正常运行。

安全隔离作用:断开高压断路器和隔离开关,可将电气设备与高压电源隔离,保证设备和工作人员的安全。

断路器要求:

电气性能:(1)载流能力;(2)绝缘性能;(3)机械性能。

开断、关合功能:

(1)能快速可靠的开断、关合各种负载线路和短路故障,且能满足断路器的重合闸要求;

(2)能可靠的开断、关合其他电力元件,且不引起过电压。

断路器的型号含义及主要参数:

LW10B-252/3150-40 型号的含义?

L :六氟化硫,W:户外,10B:设计系列号,252:额定电压为252KV,3150:额定电流为3150A,40:额定开断电流为40KA。

自动重合闸性能:

考虑到架空输电线路的短路故障大多数是雷害、鸟害等暂时性故障,为提高电力系统工作的可靠性,输电线路保护可采用自动重合闸的操作方式,即要求断路器还必须有在短时间内连续多次开断和关合短路电流的能力。

此种按一定时间间隔进行多次分、合的操作,称为操作循环。

我国规定断路器的额定操作循环如下:

自动重合闸操作循环:分—0.3S—合分—180S—合分;

非自动重合闸操作循环:分—15S—合分—15S—合分。

断路器的分类:

1. 断路器分类:按照灭弧介质分

油断路器、压缩空气断路器、真空断路器、SF6断路器;

2. 按照断路器装设地点分:户外断路器、户内断路器。

3. 按照所有操作能源形式分:手动机构、电磁机构、弹簧机构、液压机构、气动机构。

真空断路器:

真空断路器开断能力强,开断时间短、体积小、占用面积小、无噪声、无污染、寿命长,可以频繁操作,检修周期长。真空断路器目前在我国的配电系统中已逐渐得到广泛应用。

真空断路器是以真空作为灭弧介质和绝缘介质的。由于这种断路器在灭弧过程中没有气体的冲击,故在关合或断开时,对断路器杆件的振动较小,可频繁操作。真空断路器还具有灭弧速度快、触头不易氧化、体积小、寿命长等优点。

断路器灭弧室的工作原理:

断路器的巡视检查:

(1)断路器的分、合闸位置指示清晰正确,电气指示和机械 指示相符,并与实际运行方式相符。

(2)套管和瓷瓶清洁无破损裂痕,无放电声和电晕。

(3)各连接部分和主触头接触良好,无发热现象,无异味。

(4)各连接部位销子完整无变形,锁紧螺母无松动。

(5)真空断路器,本体应无明显变形,真空管玻璃无破损。

 (6) 检查SF6断路器内气体压力应该在正常压力范围内。

(7)机构箱、端子箱各侧面和门应完好平整,门开启灵活,关闭灵活,内无受潮,无异味、无蛛网

(8)弹簧储能机构的直流电源回路接线端子无松脱、无铜绿、无锈蚀;分、合闸线圈和合闸接触器正常,无冒烟、无异味。

(9)运行中开关柜应封闭严密,五防锁良好,双重编号完整。

(10)引线接头及铝板连接无过热现象。

 

本文来源于互联网。暖通南社整理编辑于2019年8月23日。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

采暖供热

返回版块

20.26 万条内容 · 404 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖气片改造的时候应该去注意哪些方面?

已经入秋有一段时间了,随着气温的下降,很多家庭会在这时候装修房子,当然,也包括暖气的改造。最近就有人在问,暖气片改造的时候应该去注意哪些方面?下面,鲁本斯暖气片厂家就带大家一起了解一下。 1、在拆装暖气片之前,先准备好维护膜,给拆下的暖气片做全面的维护,避免磕碰受损。 2、暖气片拆除后,密封截止阀。一旦墙面的石灰粉等杂质落入截止阀,一不小心就会造成主管道堵塞,后期暖气片安装之后水流不畅,散热不佳。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10