电压器空损损耗是怎么计算的?

先来了解一下变压器的损耗.

变压器损耗


1


空载损耗

空载损耗也称铁损,它是固定不变。


2

负载损耗

负载损耗也称铜损,与负载情况有关,与负载成几何比例增加,具体铜损要根据负载率套用公式计算。


附公式

 

电能计量装置误差

供电公司电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)有正负误差,同样你公司各分电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)也有正负误差。

其他

在母线、断路器、隔离开关等电气设备均会产生一部分损耗,但很小,基本忽略不计。

计算方法

800KVA 每月损耗电量为例

铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗, 800KVA变压器空载损耗约1.2KW 。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。 铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。

举例 

800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW. 计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh 估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW

//  1

估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A

//  2

计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A

//  3

估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW

//  4

计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)

// 5

计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)

// 6

估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh

// 7

计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)


     