土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅浪涌保护器选择,

住宅浪涌保护器选择,

发布于:2022-08-19 06:07:19 来自:电气工程/供配电技术 2 63 [复制转发]

一、依据民用建筑电气设计标准GB 51348-2019


Ⅱ级试验的电涌保护器,其标称放电电流不应小于5kA。

Ⅲ级试验的电涌保护器,其标称放电电流不应小于3kA。

为取得较小的电涌保护器有效电压保护水平,应选用有较小电压保护水平值的电涌保护器,并应采用合理的接线,同时应缩短连接电涌保护器的导体长度。


image.png


二、依据建筑防雷设计规范GB 50057-2010


4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。

电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。

每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA。
5 当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;

在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;

当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.56 万条内容 · 1655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电电缆室外敷设时,可以沿排水沟敷设吗?看看电力工程电缆设计标准GB 50217-2018怎么说。

依据电力工程电缆设计标准GB 50217-2018 一、电缆沟敷设需要防水措施 5.5.4 电缆沟应满足防止外部进水、渗水的要求,且应符合下列规定:    1 电缆沟底部低于地下水位、电缆沟与工业水管沟并行邻近时,宜加强电缆沟防水处理以及电缆穿隔密封的防水构造措施;    2 电缆沟与工业水管沟交叉时,电缆沟宜位于工业水管沟的上方;