土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管严密性检测

风管严密性检测

发布于:2022-08-18 17:14:18 来自:暖通空调/通风排烟 1 16 [复制转发]

知识点:风管严密性

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、风管漏光测试;

  测试前依据规范要求先对被测风管进行漏光测试,检测风管的气密性并作相应处理。

2、风管封堵:

  被测风管所有开口处用盲板封堵,当风管系统较大时,可以采用分段封堵测试,中压风管加压至1000Pa,则单次测试的封堵表面积不宜超过150㎡。

3、测试接口准备:

  选择其中一块盲板(该处应便于测试操作),在盲板上制作一个Φ75*150mm的加压连接管,另在该盲板上与该连接管相距约400mm的地方打一个Φ8mm测压孔,备好密封胶。

推荐资料: 

高层建筑塑料给水管严密性试验的方法

https://ziliao.co188.com/p52735.html  

某风管及系统严密性检测记录

https://ziliao.co188.com/p63406069.html 