土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 漏风量测试结果的计算

漏风量测试结果的计算

发布于:2022-08-18 16:57:18 来自:暖通空调/通风排烟 0 24 [复制转发]

 

知识点:漏风量测试

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、 Q89测试仪进口流量管计算公式:

A型: L/S

B型: L/S

C型: L/S

D型: L/S

式中   Q - 进口流量管进口流量,单位L/S

- 进口流量管进口负压,单位L/S

2、  漏风量测试结果公式:

(i=A,B,C,D)

式中  Q  -  被测风管单位面积漏风量,单位:m3/h.m2

     F  -  被测风管段的总面积,单位:m2

        Q - 被测风管总的漏风量,单位:m3/h

Q-  刻度尺指示值,单位:L/s

Ki   -  修正系数,单位:1.05

ps:风管漏风量测试判断依据(GB50243-2002)

高压矩形风管  中压矩形风管  低压矩形风管  式中QH、QM、QL -  系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的漏风量,单位:m3/h.m2

P - 风管系统的工作压力,单位:Pa

    满足以上要求则为合格,否则必须找出漏风部位,做好标记,修补完工后,重新测试,直至合格。

因为漏风量测试仪是以L(升)来读数的,以下转化为L/(s·m2)

低压系统风管L Q≤0.1056*P0.65 m?/(h·m2)= 0.029*P0.65 L/(s·m2)

中压系统风管M Q≤0.0352*P0.65 m?/(h·m2)= 0.00978*P0.65 L/(s·m2)

高压系统风管H Q≤0.0117*P0.65 m?/(h·m2)= 0.00325 *P0.65 L/(s·m2)

式中 LQMQHQ—系统风管在相应工作压力下,单位面积(1㎡)风管单位时间内的允许漏风量[L/s(升/秒)]

P—指风管系统的工作压力(Pa)。

则LQmax= 0.029*S*P0.65 L/(s·m2)

MQmax= 0.00978*S *P0.65 L/(s·m2)

HQmax= 0.00325*S *P0.65 L/(s·m2)

S—风管打压面积

注:Q<Qmax则测试合格,否则不合格