知识点:漏风量测试
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、 Q89测试仪进口流量管计算公式:
A型: L/S
B型: L/S
C型: L/S
D型: L/S
式中 Q - 进口流量管进口流量,单位L/S
- 进口流量管进口负压,单位L/S
2、 漏风量测试结果公式:
(i=A,B,C,D)
式中 Q - 被测风管单位面积漏风量,单位:m3/h.m2
F - 被测风管段的总面积,单位:m2
Q总 - 被测风管总的漏风量,单位:m3/h
Q示 - 刻度尺指示值,单位:L/s
Ki - 修正系数,单位:1.05
ps:风管漏风量测试判断依据(GB50243-2002)
高压矩形风管 中压矩形风管 低压矩形风管 式中QH、QM、QL - 系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的漏风量,单位:m3/h.m2
P - 风管系统的工作压力,单位:Pa
满足以上要求则为合格,否则必须找出漏风部位,做好标记,修补完工后,重新测试,直至合格。
因为漏风量测试仪是以L(升)来读数的,以下转化为L/(s·m2)
低压系统风管L Q≤0.1056*P0.65 m?/(h·m2)= 0.029*P0.65 L/(s·m2)
中压系统风管M Q≤0.0352*P0.65 m?/(h·m2)= 0.00978*P0.65 L/(s·m2)
高压系统风管H Q≤0.0117*P0.65 m?/(h·m2)= 0.00325 *P0.65 L/(s·m2)
式中 LQ、MQ、HQ—系统风管在相应工作压力下,单位面积(1㎡)风管单位时间内的允许漏风量[L/s(升/秒)]
P—指风管系统的工作压力(Pa)。
则LQmax= 0.029*S*P0.65 L/(s·m2)
MQmax= 0.00978*S *P0.65 L/(s·m2)
HQmax= 0.00325*S *P0.65 L/(s·m2)
S—风管打压面积
注:Q<Qmax则测试合格,否则不合格
推荐资料:
空调变风量系统漏风量测试
https://ziliao.co188.com/p63326118.html
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
阅读下一篇
风管漏风漏光实验方法知识点:风管漏光检测 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1) 风管漏光法检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其它低压光源。 (2) 系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,应做好记录。