土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调室外机的噪声分析

空调室外机的噪声分析

发布于:2022-08-18 16:18:18 来自:暖通空调/中央空调 0 8 [复制转发]

知识点:室外机

来源:制冷百家公众号,如有侵权,请联系删除


一、室外机机外铜管碰撞产生的噪音


室外机开机后出现声音较大的金属碰撞声,通常为室外机机内管道距离过近,压缩机运行后因振动较大使得铜管相互摩擦,导致室外机噪声大故障。


故障排除方法:调整室外机机内管道,使距离过近的铜管相互分开,在照缩机运行时不能相互摩擦或碰撞。


室外机机内管道常见故障有:四通阀的4根铜管相互摩擦、压缩机排气管或吸气管与压缩机摩擦、 冷凝器与外壳摩擦等。


距离过近的铜管摩擦时间过长以后, 容易磨破铜管, 制冷系统的制冷剂全部泄漏,造成空调器不制冷故障。


图片


二、室外风机运行时噪声大


室外机在开机后或运行一段时间以后, 如果出现较大的金属摩擦声音,即使断开压缩机供电和取下室外风扇后故障依旧, 说明故障为室外风机异响。


故障排除方法:更换室外风机或更换室外风机轴承。


图片


三、室外机振动大


室外机在开机后或运行一段时间以后, 如果出现较大的声音, 并且室外机振动较大,故障通常为室外风扇叶片有裂纹或者断片。


故障排除方法:更换室外风扇(轴流风扇)。


图片


四、压缩机运行时噪声大


用户反映室外机噪声大, 如果上门检查时室外机无异常杂音, 只是压缩机声音较大, 可向用户解释说明, 一般不需要更换压缩机。


五、 室外墙壁薄


如果室外机运行后, 在室内的某一位置能听到较强的 嗡嗡” 声, 但在室外机附近无“嗡嗡” 声只有运行声音时,一般为室外机与墙壁共振而引起, 此种故障通常出现在室外机安装在阳台、 简易彩板房等墙壁较薄的位置,;


故障排除方法:移走室外机至墙壁较厚的位置。 通常出现在室外机安装在阳台、 简易彩板房等墙壁较薄的位置, 故障排除方法是移走室 外机至墙壁较厚的位置。


图片


六、室外机安装不符合要求


室外机支架距离一般要求和室外机固定孔距离相同, 如果支架距离过近,室外机则不能正常安装, 其中的 1 个螺钉孔不能安装, 容易引起室外机与支架共振、 出现噪声大的故障。


如果支架距离和室外机固定孔距离相同, 但少安装固定螺钉, 则室外机与支架同样容易引起共振、 出现噪声大的故障。


图片


推荐资料: 

日立室外机基础平剖面图CAD详图

https://ziliao.co188.com/d38341178.html 

各种空调的室内、室外机、风口图块

https://ziliao.co188.com/d62352086.html 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

中央空调

返回版块

30.48 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调选型的指标参考

低温送风空调水系统大多采用大温差系统,在整个空调水系统中所连接的各空调器或末端装置均需按照大温差进行选型。空调器选型要求如下: (1)室内设计参数: 低温送风系统室内设计干球温度一般在23~28℃之间,相对湿度在30%~50%范围内,约比常温空调系统低10%。其室内设计参数要根据房间舒适性要求、空调区的热湿比线和冷水供水温度作适当调整。热湿比较小(热湿比线较倾斜)的系统,室内设计状态点的相对湿度应该偏大些,而热湿比较大(热湿比线接近垂直)的系统,室内设计状态点的相对湿度可以偏小些,有的系统的室内空气相对湿度可接近30%。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10