建筑防烟排烟系统风管耐火极限对照表

注:

1、《建筑防烟排烟系统设计标准》GB 51251-2017对设置在专用管井内的加压送风管耐火极限没有明确要求,可以采用满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016表4.2.3-1中压系统厚度的钢板风管。

2、对于从楼梯间顶部隔墙连接外墙固定窗的风管,其耐火极限不应低于楼梯间防火隔墙的耐火极限;例如,对于耐火等级一二级的建筑楼梯间,连接固定窗风管的耐火极限不应低于2.00h。

3、依据《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》(公消[2018]57号)规定,排烟管道严禁穿越或设置在疏散楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室内。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防工程施工注意事项(通风部分)

    通风部分 1、 口部(门框墙)风管预埋管为直接预埋管,直径应与所连接的管道、密闭阀门、自动排气活门的接管内径一致。风管预埋管以δ≧3MM钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密,不得用现成的钢管截断代替。预埋管接管端出砼墙应大于100MM;中间双面满焊密闭肋(δ≧5MM,B≧50MM)。浇筑混凝土后预埋管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。