土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 详细实用的注浆堵漏施工步骤!

详细实用的注浆堵漏施工步骤!

发布于:2022-08-16 14:47:16 来自:施工技术/建筑施工 0 14 [复制转发]
摄图网_500321983_wx_整齐排列的各种修理工具(企业商用).jpg
高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。

施工工艺流程:

设备人员进场—孔位定点—钻机成孔—浆液搅拌—注浆—封孔

   
 
   

[一、施工前准备]

1. 顶板裂缝渗水:在顶板上钻孔深度不超过板厚的1/2厚度,埋设止水针头并加以旋紧固定后注入专用药剂;注浆布孔分布间距为20~30㎝。
2. 灌浆孔渗水:在灌浆孔盖上直接钻孔,再由此注入药剂,待材料完全固化后即可去除止水针头。 
3. 当所有漏水点经过高压灌浆达到完全防水止漏的目的后,即可去除止水针头,然后再用专用防水砂浆封填针孔,以恢复其原貌。
图片


[二、施工要点]
1. 浆液配比:要采用经计量准确的计量工具,按照设计配方配料。
2. 首先找出地下室顶板的裂缝漏水点,沿漏水点周围500mm处将表皮铲除,露出结构层。 
3. 用钢刷子将漏水缝(点),刷干净,表面不得有浮沉,砂子等。
4. 将所有裂缝及漏点先用渗透结晶型防水堵漏砂浆勾缝封堵。

图片

5. 布点:在布孔点部位用电钻打孔,布置注浆针头,对接注浆机。
6. 把注浆液搅拌均匀开始注浆,注浆压力200~750kg/c㎡。

7. 注浆结束后用渗透结晶型防水堵漏砂浆封孔。

8. 注浆:根据要求,严格控制每孔注浆量、提升速度、注浆压力,将压力控制在200~750kg/c㎡之间(可以根据现场情况进行调整)。注浆还应密切关注浆液流量,当压力突然上升、下降,浆液溢出时,应立即停止注浆。必须查明异常原因,采取必要的措施(调节注浆参数、移位、打斜孔等方式)方可继续注浆。


推荐资料(点击文字跳转):

某工地地下室注浆堵漏工程施工方案

高压注浆堵漏专项施工方案

注浆堵漏防水方案


知识点:注浆堵漏施工、防水工程

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.14 万条内容 · 1265 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塑胶跑道保养知识

      塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,由聚氨酯橡胶等材料组成,具有一定的弹性和色彩,以及抗紫外线能力和耐老化力,是国际上公认的全天候室外运动场地坪材料。塑胶跑道美观耐用,若能够经常维护保养,将会大大延长其使用寿命。杰锐体育接下来就为大家带来塑胶跑道的维护保养知识。   在塑胶跑道的日常使用维护中,应注意以下几点: 1、塑胶跑道铺设竣工后,需要保养7-10天后才能使用。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10