土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风系统设计方案

新风系统设计方案

发布于:2022-08-16 11:35:16 来自:暖通空调/中央空调 0 11 [复制转发]

知识点:新风系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除



新风换气机是一种将室外新鲜气体经过过滤、热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。以下是对新风产品的介绍及工程安装的说明:

一、亚都新风换气机的基本结构

亚都新风换气机主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统,降噪系统及箱体组成。

①热交换系统

亚都新风换气机采用了叉流、静止板式热交换器。亦即冷、热气体的运动方向相互垂直,其气流属于湍流边界层内的对流换热性质。充分的热交换可以达到较高的节能效果。

②动力系统

亚都换气机动力部分采用的是高效率、低噪声风机。将经过过滤、热交换处理后的室外新鲜空气强制性送入室内,同时把经过过滤和热交换处理后的室内有害气体强制性排出室外。

③过滤系统

亚都换气机的过滤系统采用初效过滤器。换气机在两个进风口处分别设置空气过滤器,可有效过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质,有效地阻止室外空气中的尘埃等杂质进入室内以到净化的目的,并确保主机的热交换部件被污物附着而影响设备性能。

④控制系统

亚都换气机选用可靠的电器组件,安全可靠长寿命运行实现对风量的控制。

⑤降噪系统

亚都新风换气机主机外壳内侧粘贴聚乙烯发泡材料,钣金件结合处有长效

⑥外壳

亚都新风换气机的外壳采用柜架结构。分别采用冷板喷塑、不锈钢板等不同材质,亦可根据用户实际需求选择不同材质加工

二、新风设备工作原理:

新风换气机工作原理示意图

三、安装设计说明

1、设计依据:

《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)

《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

企业标准

新风换气机样本

2、设备选型:

根据各房间内人员新风量满足30m3/h,及各房间体积所需新风量按每小时1次换气次数计算,综合两方面的数据选择安装新风换气机的型号。

3、设计安装说明:

根据家居户型所特有的特点,即:

所需新风量小,管道相对较长的特点。将新风换气机安装在厨房或卫生间的吊顶内,并采用各区域送风,集中排风的安装方式。通风系统所用管材采用Φ100的PVC复合型管道,室内通风口采用可调节双层百叶风口,室外通风口采用防雨风口。标准层西户型:

其使用面积为123m2,层高

2.7m,按5人,每人30m3/h的新风量计算,其新风量为150m3/h,按房间体积及每小时1次换气次数计算新风量为332 m3/h,综合两方面的数据选择安装新风换气机的型号,即YH-D300型新风换气机。新风设备安装在主卧卫生间吊顶内,通风管道沿走廊敷设,为减少室内吊顶装修,新风口至各房间后其风口放置在立面墙上,采用侧送风的方式,排风口放置在公共区域内,集中排风。其具体情况见图纸。

标准层中户型:

其使用面积为67m2,层高

2.7m,按3人,每人30m3/h的新风量计算,其新风量为90 m3/h,按房间体积及每小时1次换气次数计算新风量为184m3/h,但因YH-D200型设备出口静压小,不适用于户型,所以我们选择安装YH-D300型新风换气机。新风设备安装在主卧卫生间吊顶内,通风管道沿走廊敷设,为减少室内吊顶装修,新风口至各房间后其风口放置在立面墙上,采用侧送风的方式,排风口放置在公共区域内,集中排风。其具体情况见图纸。

推荐资料:

某地二层别墅地暖及新风系统设计全套施工图

https://ziliao.co188.com/d62282228.html  

医院空气源热泵机组风机盘管加新风系统空调设计图纸

https://ziliao.co188.com/d59522815.html 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币