土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么选购断路器?

怎么选购断路器?

发布于:2022-08-16 10:21:16 来自:电气工程/供配电技术 3 22 [复制转发]

怎么选购断路器?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 扬州华锦电气

    随着清洁能源技术的不断发展和普及运用的同时也给无功补偿设备带来一些新的要求,由于光伏发电相对于电网来讲存在正反向有功的情况,导致我们以往的普通控制器不能正常工作,普通的补偿控制器都是以正向有功和无功为投切依据,当有功电流方向发生变化时控制器就不能正常工作,导致用户因为功率因数补偿不到位而产生力调罚款,RPC3500PV光伏系统专用无功补偿控制器,就可以解决这个问题,它可以满足包括光伏发电在内造成的有功倒送场合,该无功补偿控制器集数据采集、无功补偿、电网参数分析等功能于一体的新型配电测控设备,适用于交流0.4KV,50Hz低压配电系统的监测及无功补偿控制。

    2022-08-17 15:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • 平平安安1206

    学习了,谢谢分享!


    2022-08-17 10:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • slyrabbit
    slyrabbit 地板

    基本可以把MCB,MCCB,VCB以及ACB看成过流保护断路器,是为了保护电路电器的,他们之间的区别一个是工作原理,另一个就是可应用的电流范围。ELCB和RCCB也可以看成一类漏电断路器,是为了保护人类的,ELCB几乎已经淘汰全部换成RCCB了。以下是简单的介绍和对比。

    MCB——Miniature Circuit Breaker 微型断路器

    在电流过大的情况下用来保护电路的装置。电流过大可以是过载,短路或者不合理的电路设计引起的。相当于高级版本的保险丝,不用更换可以重置。

    • 应用场合:一般适用于100A以下的场合、防过载
    • 特点:触发电流不可调整
    • 保护对象:电路电器

    MCCB——Molded Case Circuit Breaker 塑壳断路器

    功能与MCB差不多

    • 应用场合:最大至1000A、防过载
    • 特点:触发电流可以调整
    • 保护对象:电路

    VCB——Vacuum Circuit Breaker 真空断路器(我自己翻译的)

    • 应用场合:最大3000A
    • 生命周期很长(具体有多长我就不清楚了)

    ACB——Air Circuit Breaker 空气开关

    通常是电子控制,常常用在大型工业区的主电路

    • 应用场合:最大至10000A
    • 断路电流大小以及延迟时间可以自由调节

    ELCB——Earth Leakage Circuit Breaker 漏电断路器

    顾名思义,防止漏电的。当有人被漏电电到时,ELCB会在0.1s的时间内切断电源防止人员受到进一步的电击。因为只能检测流回主地线的接地故障,所以建议全部更换为RCCB

    • 应用场合:防漏电
    • 保护对象:人类
    • 断路原理:电压

    RCCB/RCD——Residual Current operated Circuit-breaker 漏电开关

    作用与ELCB一样,但是工作原理不同。可以看成升级版的ELCB,如果家里有用ELCB,建议换成RCCB。

    • 应用场合:防漏电
    • 保护对象:人类
    • 断路原理:电流
    2022-08-16 22:19:16

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.56 万条内容 · 1655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次回路的编号,干电气的都必须了解!

为了便于二次回路的施工与日常维护, 根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号 ,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。  二次编号应根据等电位的原则进行 ,就是电气回路中遇于一点的导线都用同一个数码表示,当回路经过接点或者开关等隔离后,因为隔离点两端已不是等电位,所以应给予不同的编号,下面将具体的解释些常用编号

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10