土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 供回水温差仅2度,室内温度降不下来

供回水温差仅2度,室内温度降不下来

发布于:2022-08-13 17:14:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]

我设计的一层病房,现在施工完。空调供回水温度分别为8.5度-10.5度,室内温度在30度左右。不知道是怎么回事。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1590067651124

    竣_暖通血透t3-布局2.jpg

    2022-08-13 17:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • cof1590067651124

    现在供回水温度8.5-10.5度,送风温度16度,室内温度30度,室外温度40度,经核算,配额冷负荷指标已达105-110W/平方米,循环风量7.5-7.8次。

    2022-08-13 17:45:13

    回复 举报
    赞同0