图纸会审时常会让一些朋友伤脑筋,要特别细心加耐心,那么,在图纸会审中有哪些技巧,可以让我们提高工作效率呢?
一、建筑电气
1、竖井内有桥架或母线,应增加专用接地,(铜排或扁钢),建议电气竖井内设置局部等电位。
二、通风与空调
1、直径较大的管道(DN450以上)应有明确的支架固定做法,满足承重要求。
三、给排水与供暖
1、PP-R管道应明确采用何系列?不同S系列管道适用范围不一样。
四、建施
五、结施
六、结构施工图、设备图等
熟悉图纸的方法及要领:先粗后细,就是先看平、立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象;然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。
图纸会审时应审查以下问题:
1、建筑部分: 建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。
7、图纸要求与实际情况结合: 就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。
地基与基础、PHC管桩:
1、设计桩顶标高与现场自然地面标高较接近时,现场宜回填砂至设计桩顶标高以上50cm,以保证桩机行走不会损坏已施工工程桩。
七、冲(钻)孔灌注桩
八、基础
九、主体结构
1、设计钢筋为Ф6,因市场原因建议改为Ф6.5。
十、建筑装饰装修
地面:
1、要结合土质情况确定回填土的压实系数;对于重要的地面,尽量要求采用配筋砼。
抹灰:
1、面层抹灰砂浆应采用聚合物水泥砂浆;填充墙砌体上抹灰时,砂浆中宜掺入聚丙烯纤维(防开裂,特别是直接水泥砂浆压光装饰的)。
门窗:
1、是否与水电安装的线管冲突,无法开启。
吊顶:
1、由于水电、暖通及消防的管线铺设空间需求,部分房间的顶棚标高达不到图纸要求。
饰面板(砖):
1、外墙保温层上不宜粘贴面砖。
幕墙:
1、部分预埋件未随主体结构进行预埋,需采用后置埋件进行后补预埋。
细部:
空调开关、插座预埋位置在柜体后面,建议移位。
十一、建筑屋面
1、二道防水设防,不宜采用涂膜防水层上直接粘贴防水卷材的做法,宜在涂膜防水层上设置水泥砂浆找平层后再铺贴防水卷材。
十二、市政工程
1、道路验收是按公路标准还是市政标准验收?