土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ PC建筑外墙板接缝宽度设计

PC建筑外墙板接缝宽度设计

发布于:2022-08-11 16:10:11 来自:装配式建筑/标准化设计 0 18 [复制转发]


装配式建筑外墙板接缝宽度的设计是关系密封质量的一项重要工作。预制混凝土外墙板接缝宽度应根据工程项目所在环境的极限温度变形、风载荷、地震作用下的层间位移、密封胶最大拉伸-压缩形变量以及施工安装误差等因素设计计算。

接缝宽度的控制主要参考现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003第4.3.9条的规定,计算公式如下:

  Ws=dc+de+α△Tb/A

式中 :

 Ws-胶缝宽度(mm);

dc-施工误差(mm),取5mm;

de-考虑地震作用等其他因素影响的预留量(mm),取2mm;

α-混凝土面板的线性膨胀系数(1/℃);

△T-外墙年温度变化(℃),通常取80℃;

b-计算长度方向上墙板长度(mm);

A-密封胶允许位变能力,取0.25。

同一工程往往会用到外观尺寸不同的预制混凝土外墙板,故依据墙板外观尺寸(接缝间距b),可大体计算出接缝的控制宽度,如下图所示。为避免接缝发生位移时,胶体更好的适应形变且不从两侧基层脱离,通常控制密封胶的厚度为接缝宽度的0.5-0.7倍,据此得到下图第三列的数据,即密封胶厚度(ds)。

接缝的宽度除设计另有规定外,宜为10-30mm。

因剔凿会造成混凝土基层开裂、剥离、粗糙且不易控制接缝宽度,故规定在工地现场不得采用这种工艺清理接缝或扩缝。当需要扩缝或者清理缝中的杂质时,可采取切割的方式。


知识点:PC建筑外墙板接缝

相关链接:

装配式建筑结构、装饰、保温一体化外墙板技术!




评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

标准化设计

返回版块

1084 条内容 · 47 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

累计新建装配式7400万m2│2022北京住房和城乡建设发展白皮书发布

来源:北京市住房和城乡建设委员会、上海市装配式建筑发展推进平台、内蒙古自治区人民政府办公厅 累计新建装配式7400万m2│2022北京住房和城乡建设发展白皮书发布 《北京住房和城乡建设发展白皮书(2022)》(以下简称《白皮书(2022)》)8月5日正式对外发布。

回帖成功

经验值 +10