土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵选用轴流深井泵的规范要求

消防水泵选用轴流深井泵的规范要求

发布于:2022-08-11 13:57:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 0 13 [复制转发]

轴流深井泵在我国常称为深井泵是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵,因其出水管内含有水泵的轴而得名。有电动驱动和柴油机驱动的两种型式。一起来看看消防水泵选用轴流深井泵的规范要求。


  1.淹没深度要求:

  轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为 150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于 3.2m,且海拔高度每增加 300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加 0.3m;

  深井泵安装在水井时的技术要求, 确保因消防吸水造成水位下降而影响消防给水可靠性;水井在水泵抽水时会产生漏斗效应,为保证消防水泵在 150%的额定出流量时,深井泵的第一个叶轮仍然在水面下,规定轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为 150%额定流量时其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于 3.2m。海拔高度高,水泵的吸上高度就相应减少,水泵发生气蚀的可能增加,为此规定且海拔高度每增加 305m,深井泵的最低淹没深度应至少增加 0.3m。

  2.同时满足淹没深度与汽蚀余量的要求:

  轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵额定流量大于 125L/s 时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;

  轴流深井泵吸水口外缘与深坑周边之间断面的水流速度不应大于 0.30m/s,当深坑采用引水渠供水时,引水渠的设计流速不应大于0.7m/s。轴流泵吸水口的淹没深度应根据吸水口直径、水泵吸上高度和流速等水力条件经计算确定,但不应小于 0.6m;

  3. 轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接要求:

  一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;

  从可靠性的冗余原则出发,一组消防水泵的出水管应有 100%备用。

  4. 轴流深井泵出水管的阀门要求:

  消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300 时,宜设置电动阀门;

  5. 采用轴流深井泵的条件及其安装方式:

  当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上;

  在工程设计当采用离心水泵不能满足自灌式吸水的技术要求, 即消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能被离心水泵吸水时,消防水泵应采用轴流深井泵,湿式深坑安装方式。

  6.当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能;7.其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013 的有关规定。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

新规范5.1.9----轴流深井泵

//www.tuffewiktor.com/thread-9053743-1-1.html




知识点:轴流深井泵


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

建筑消防给水

返回版块

27.91 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用电设备防火

一、照明器具防火 (一)电气照明灯具的选型 (1)火灾危险场所应选用闭合型、封闭型、密闭型灯具。 (2)爆炸危险环境应选用防爆型、隔爆型灯具。 (3)有腐蚀性气体及特别潮湿的场所,应采用密闭型灯具,灯具的各种部件还应进行防腐处理。 (4)潮湿的厂房内和户外可采用封闭型灯具,也可采用有防水灯座的开启型灯具。 (7)有火灾危险和爆炸危险场所的电气照明开关、接线盒、配电盘等,其防护等级也不应低于对灯具的要求。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10