土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 盘扣式钢管支架都有什么基本构造?

盘扣式钢管支架都有什么基本构造?

发布于:2022-08-10 15:43:10 来自:施工技术/建筑施工 0 10 [复制转发]

图片.png

承插型盘扣式钢管支架(简称盘扣式钢管支架)是近年来发展的新型支架形式,其立杆采用套管承插连接,水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘,用楔形插销连接,形成结构几何不变体系的钢管支架。盘扣式钢管支架由立杆、水平杆、斜杆、可调底座及可调托座等构配件构成。根据其用途可分为模板支架与脚手架两类。主要适用于建筑工程和市政工程模板支架及外脚手架,也可应用于搭建临时舞台、看台工程和灯光架、广告架等工程。


1、主要构配件


盘扣式钢管支架的主要构配件是工厂化生产的标准系列构件,其连接主要通过盘扣节点和插销进行。盘扣节点是支架立杆上的连接盘与水平杆、斜杆杆端上的插销连接的部位,由焊接于立杆上的连接盘、水平杆杆端扣接头和斜杆杆端扣接头组成。


插销应具有可靠防拔脱构造措施。插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3KN。支架搭设完成后,目测检查扣接头插销楔入深度的刻痕或颜色标记状况,保证击紧程度。

立杆盘扣节点间距一般按0.5m模数设置;横杆长度按0.3m模数设置。


2、构造要求


(1)模板支架


模板支架搭设高度不宜超过24m;当超过24m时,应另行专门设计。模板支架的斜杆或剪刀撑设置应符合下列要求:

1)当搭设高度不超过8m的满堂模板支架时,步距不宜超过1.5m,支架架体四周外立面向内的第一跨每层均应设置竖向斜杆,架体整体底层以及顶层均应设置竖向斜杆,并应在架体内部区域每隔5跨由底至顶纵、横向均设置竖向斜杆或采用扣件钢管搭设的剪刀撑。当满堂模板支架的架体高度不超过4个步距时,可不设置顶层水平斜杆,当架体高度超过4个步距时,应设置顶层水平斜杆或扣件钢管水平剪刀撑。

 

2)当搭设高度超过8m的模板支架时,竖向斜杆应满布设置,水平杆的步距不得大于1.5m,沿高度每隔4~6个标准步距应设置水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑。周边有结构物时,宜与周边结构形成可靠拉结。


模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。


高大模板支架最顶层的水平杆步距应比标准步距减少一个盘扣间距。对长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不应大于3。

模板支架可调底座调节丝杆外露长度不应大于300mm,作为扫地杆的最底层水平杆离地高度不应大于550mm。


(2)双排脚手架


用盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。可根据使用要求选择架体几何尺寸,相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。

脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于500mm,立杆底部应配置可调底座。

双排脚手架的斜杆或剪刀撑设置,沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。


连墙件的设置应符合下列规定:

  1)连墙件必须采用可承受拉压荷载的刚性杆件。连墙件与脚手架立面及墙体应保持垂直,同一层连墙件宜在同一平面,水平间距不应大于3跨,与主体结构外侧面距离不宜大于300mm;

2)连墙件应设置在有水平杆的盘扣节点旁,连接点至盘扣节点距离不应大于300mm;采用钢管扣件作连墙杆时,连墙杆应采用直角扣件与立杆连接;

  3)当脚手架下部暂不能搭设连墙件时,宜外扩搭设多排脚手架并设置斜杆形成外侧斜面状附加梯形架,待上部连墙件搭设后方可拆除附加梯形架。

作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网;防护上栏杆宜设置在离作业层高度为l000mm处,防护中栏杆宜设置在离作业层高度为500mm处。


推荐资料(点击文字跳转):

JGT503-2016_承插型盘扣式钢管支架构件_筑材料标准.pdf

承插型盘扣式钢管支架落地外脚手架施工方案

承插型盘扣式钢管模板支架施工作业标准


知识点:盘扣式钢管支架构造、结构安装工程




评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

建筑施工

返回版块

65.14 万条内容 · 1263 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最新版的临时用电规范上哪一版本的?

最新版的临时用电规范上哪一版本的?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10