1. 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:

1)人员可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡经常有人停留或可燃物较多的地上房间。

2)建筑面积大于5000㎡的丁类生产车间。

3)占地面积大于1000㎡的丙类仓库。

4)高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。

2. 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

1)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所。

2)中庭。

3)公共建筑内建筑面积大于100㎡经常有人停留的地上房间。

4)公共建筑内建筑面积大于300㎡可燃物较多的地上房间。

5)建筑内长度大于20m的疏散走道。

3. 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200㎡一个房间建筑面积大于50㎡,经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。