土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 吊装管道的要求

吊装管道的要求

发布于:2022-08-09 17:37:09 来自:暖通空调/通风排烟 4 24 [复制转发]

知识点:吊装管道

来源:网络,如有侵权,请联系删除



 1、管道要用吊杆角钢做支架方式安装,坚决禁止使用吊杆直接趋弯、铁丝、绳子等固定安装。

    2、吊装管道时,管道的支架距离要以液管为基准6.35mm到12.7mm的是1.2米以内,15.88mm以上的应该是在1.5到2米以内。

    4、冷凝水管要注意坡度的走向,具体坡度要以现场情况来定,但是一定要做排水试验。每三台室内机就要加一个透气孔,以防止系统产生气阻。PVC管的吊装距离是0.8-1.2米。这个距离可以有效的减少管道弯曲。

     5、 大系统走管时要标注管号,这样可以避免接错系统,还为以后的维修行方便。

     6、铜管穿墙后要将墙洞用保温管填空发泡填充。

     7、管道吊装要横平竖直,主管和支管要有层次之分。