土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么水机冷指标比冷媒机冷指标要小

为什么水机冷指标比冷媒机冷指标要小

发布于:2022-08-09 08:57:09 来自:暖通空调/中央空调 12 46 [复制转发]

不知道各位同行有没有发现,很多情况下、不同的项目设计图纸,会发现做水系统的冷指标要比做冷媒机的冷指标小,比如说,广东地区,某办公大楼设计为中央空调水系统的,风机盘管 新风形式,设计冷指标往往是150w/m2左右,很少会高于200w/m2的。然而,做多联机,基本都是按照220w/m2去设计,这是为什么呢?特别是经销商、工程上商,他们做多联机的时候,特别喜欢做到250w/m2左右。欢迎大家各抒己见,分析其内因

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • 农民
    农民 沙发

    当然:风冷模块等风冷类的水系统,室内机不需要加大选型,室外机必须根据当地室外参数进行修正。

    2022-08-10 09:52:10

    回复 举报
    赞同1
  • 农民
    农民 板凳

    还有:制冷机溶霜、冷媒管的长度(标况一般外接管5米)、灰尘对室外侧冷凝器的传热效率影响等等

    水机:制冷时冷却塔的标况与室外参数差距不大,温度对冷却塔的影响远没有湿度对冷却塔的影响大。如果当地气候条件与冷却塔的标况不同可通过调整冷却塔的大小来实现,不影响空调室内机的选型。

        冬季热源方式不同,但都可以通过板换或热泵的选型参数来达到7~12度的冷媒水温度,对室内机选型没有影响。

    2022-08-10 09:49:10

    回复 举报
    赞同1
  • 农民
    农民 地板

    原因是:水机的冷却方式是冷却塔,制热一般城市供暖或者地源热泵等,其设备的标准工况与室外气象参数差距不大,对制冷制热量影响不大。

           氟机的标准工况与室外气象参数的差距较大,特别是冬季差距更大。所以氟机冬季的实际制热量与铭牌制热量差距很大。当室外温度-15度时其制热量仅仅是铭牌制热量的62%。当然不同地区室外参数不同对室外机的制冷量影响也蛮大的


    2022-08-10 09:41:10

    回复 举报
    赞同1
  • 农民
    农民 4楼

    先说结论:氟机与水机相比选型时设备的冷热负荷均应加大

    注意:这里说的是选型时设备的冷热负荷而不是冷热负荷

    一个建筑主体及节能措施确定后其冷热指标是确定不变的,加大的其实是氟机在某些时间的制冷、制热量达不到铭牌冷热量,我们加大的那一部分冷热量其实是设备制冷制热能力的修正系数

    2022-08-10 09:31:10

    回复 举报
    赞同1
  • 石头空月

    现实中,确实存在这种问题,做多联机系统,空调选型要比水机选型冷指标要高。我一个20平方的办公室,有一面朝向东面的外墙,该外墙全部为双层玻璃,带有窗帘,采用了4.5KW的风管机(该风管机所在的多联机主机制冷量61.5KW,系统配比为1.06,采用的是美的品牌),按照鸿业软件计算空调负荷才150W的冷指标,目前效果非常不理想。

    2022-08-30 09:40:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.48 万条内容 · 552 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调6匹一拖五抽真空最低多久

日立中央空调6匹一拖五 用4升真空泵抽真空最少抽多长时间 求解

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10