土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 建筑幕墙知识点整理

建筑幕墙知识点整理

发布于:2022-08-08 17:23:08 来自:建筑设计/建筑构造 0 35 [复制转发]

 下面介绍具体的幕墙构造知识:

  1、明框幕墙的玻璃垫块数量应为2个,厚度不应小于5mm,每块长度不应小于100mm。

       2、中空玻璃的气体厚度不应小于9mm。

图片

     

       3、幕墙开启扇角度不宜大于30度,开启距离不宜大于300mm。

图片

图片

  4、幕墙玻璃之间的拼接胶缝宽度应满足玻璃和胶的变形,不小于10mm。

  5、幕墙玻璃表面周边与建筑内,外装饰之间的缝隙不宜小于5mm。

  6、玻璃幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的间隙,应采用岩棉或矿棉封堵时,其厚度不应小于100mm,并应填充密实,楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于1.5mm的镀锌板承托。

图片

  7、隐框或横向半隐框玻璃幕墙,每块玻璃的下端宜设置两个铝合金或不锈钢托条,托条应能承受该分格玻璃的重力荷载作用,且其长度不应小于100mm,厚度不应小于2mm、高度不应超出玻璃表面。

  8、横梁钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。

  9、铝型材截面开口部位的厚度不应小于3.0mm,闭口部位的厚度不应小于2.5mm。

  10、立柱钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于3mm。

  11、横梁可通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接,角码应能承受横梁的剪力,其厚度不应小于3mm。

  12、立柱与主体结构之间每个受力连接部位的连接的连接螺栓不应少于2个,且连接螺栓直径不应小于10mm。

图片

  13、框支撑玻璃幕墙单片玻璃的厚度不应小于6mm后,夹层玻璃的单片厚度不宜小于5mm,夹层玻璃和中空玻璃的单片玻璃厚度相差不宜大于3mm。

  14、全玻璃幕墙的版面不得与其他刚性材料直接连接,板面与装修面或结构之间的空隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封。

  15、全玻璃幕墙的面玻璃为单片玻璃时,其厚度不宜小于10mm,为夹层玻璃时,其单片玻璃不宜小于8mm。

  16、全玻璃幕墙采用下端支承时,根据玻璃的厚度,其最大限值为:10mm、12mm厚玻璃的最大高度为4m,15mm厚玻璃的最大高度为5m,19mm厚玻璃的最大高度为6m超过高度限值的全玻璃幕墙应悬挂在主体结构上。

图片

  17、硅酮结构密封胶使用前,应经国家检测机构进行与其接触材料的相容性、剥离粘结性试验。

  18、全玻璃幕墙玻璃肋的截面高度不应小于100mm.

  19、明框和半隐框玻璃幕墙外片玻璃应采用夹层玻璃、均质钢化玻璃、超白玻璃。

  20、幕墙平面内变形性能的检测是针对建筑物受地震力、水平力、风力引起的建筑物各层间发生相对位移时,平面内变形对幕墙所产生的影响程度。

  21、玻璃幕墙四性试验一般是指测试其风压变形、雨水渗漏、空气渗透、平面内变形性能。

  22、门窗三性试验包括气密性、水密性、抗风压性能。

  23、玻璃幕墙用不锈钢宜采用奥氏体不锈钢,且镍的含量不应小于8%。

  24、支撑结构用碳素钢和低合金高强度结构钢用氟碳漆喷聚氨酯喷漆时,涂膜厚度不宜小于35um,在空气污染严重及海滨区,涂膜厚度不宜小于40um。

  25、玻璃幕墙铝合金型材表面进行阳极氧化时,膜厚级别不低于AA15级,进行氟碳喷涂时,其平均厚度不应小于40um。

  26、幕墙中空玻璃厚的厚度气体厚度不应小于9mm,门窗中空玻璃的气体厚度不应小于6mm。

  27、档型材孔壁与螺钉之间直接采用螺丝连接时,其局部截面厚度不应小于螺钉的公称直径。

  28、在多层或高层建筑的玻璃幕墙中,当每层设两个支撑点时,上支撑点宜采用圆孔,下支撑点宜采用长圆孔。

  29、夹层玻璃的胶片材料宜采用PVB(聚乙烯醇缩丁醛)。

  30、中空玻璃宜采用二道密封,一道密封应采用丁基热熔密封胶,隐框、半隐框及点支撑玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封,明框玻璃幕墙中空玻璃的二道密封宜采用聚硫类中空密封胶,也可以用硅酮密封胶。

  31、玻璃幕墙的橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶,氯丁橡胶及硅橡胶,密封胶条应为挤压成型,橡胶块应为压膜成型

  32、隐框和半隐框玻璃幕墙,其玻璃与铝型材的粘接必须采用中性硅酮结构密封胶。

  33、全玻璃幕墙和点支撑幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘接。

图片

  34、玻璃幕墙的耐候胶应采用硅酮建筑密封胶,点支承幕墙和全球玻璃幕墙使用非镀膜玻璃时,其耐胶用采用酸性硅酮密封胶,夹层玻璃板缝宜采用中性硅酮建筑密封胶。

  35、玻璃幕墙的隔热保温材料宜采用岩棉、矿棉、玻璃棉、防火板等不燃或难燃材料。

图片

  36、玻璃幕墙硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行承载力极限状态试验验算,但其粘接宽度不应小于7mm,粘接厚度不应小于6mm,粘接宽度不应小于粘接厚度,但不宜大于厚度的2倍,隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶的粘接厚度不应大于12mm。

图片

 37、当玻璃幕墙横梁跨度不应大于1.2m时,其横梁铝合金型材截面主要受力部位的厚度不小于2.0mm,当横梁跨度大于1.2m时,其截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。

  38、玻璃幕墙立柱钢型材截面主要受部位厚度不应小于3.0mm。横梁钢型材截面的主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。

  39、玻璃幕墙在楼层内单独布置时,其上、下端采用与主体结构铰接的形式固定,并且宜采用上端悬挂方式固定。

  40、硅酮建筑密封胶在接缝内应有两对粘接,不应有三面粘接。

  41、点支承玻璃幕墙玻璃之间的空隙宽度不应小于10mm,且应采用硅酮建筑密封胶嵌缝。

  42、点支承玻璃幕墙采用浮头式连接件的幕墙玻璃厚度不应小于6mm,采用沉头式连接件的幕墙厚度不应小于8mm,玻璃面板支承孔边与板边的距离不宜小于10mm;

  43、全玻璃幕墙的玻璃面与槽壁、其他装饰面、结构面之间空隙均不小于8mm,应采用硅酮建筑密封胶密封。

  44、点支承玻璃幕墙的支承结构宜单独计算,玻璃面板不宜兼做支承结构的一部分。

  45、点支承玻璃幕墙的连接件、受压杆和拉杆宜采用不锈钢钢材料,拉杆直径不宜小于10mm;自平衡系的受压杆可采用碳素结构钢,拉索宜采用不锈钢绞线、高强钢绞线,可采用铝包钢绞线,钢绞线的钢丝直径不宜小于1.2mm,钢绞线直径不宜小于8mm,采用高强钢绞线时,其表面应做防腐涂层。

  46、除全玻璃幕墙外,不应再现场打注硅酮结构密封胶。

  47、幕墙铝合金型材孔位允许偏差为±0.5mm,孔距允许偏差为±0.5mm,累计偏差为±1.0mm。

  48、单元式玻璃幕墙当采用自攻螺钉连接单元组件框时,每处螺钉不应少于3个,螺钉直径不应小于4mm。

图片

  49、通常,玻璃幕墙的铝合金立柱,在不大于10m的范围内有一根采用柔性导向上下连通,铜质导线截面积不宜小于25mm?,铝质导线截面积不宜小于30mm?。

  50、在主体建筑有水平均压环的楼层,对应导电通路立柱的预埋件或固定件应采用圆钢或扁钢与水平均压环焊接连通,形成防雷通路,焊接连接处应涂防锈漆,扁钢截面积不宜小于5mmX40mm,圆钢直径不宜小于12mm。

  51、玻璃的支承块宜采用挤压成形的增塑PVC或邵氏A硬度为80~90的氯丁橡胶等材料制成。

  52、栏杆玻璃应符合如下规定:不承受水平荷载的栏杆玻璃应使用厚度不小于5mm的钢化玻璃或厚度不小于6.38mm的夹层玻璃,承受水平荷载的栏杆玻璃应使用厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹胶玻璃,当玻璃位于建筑高度5m及以上时,应使用钢化夹胶玻璃。

  53、与水平夹角小于75度的屋顶玻璃,当玻璃最高点离地面大于5m时,必须使用夹层玻璃。

  54、用于屋顶玻璃的半钢化夹层玻璃和钢化玻璃,其夹层胶片厚度不应小于0.76mm厚。

图片

  55、铝合金门窗型材表面处理符合:阳极氧化、找色膜层厚度达到AA15级,电泳喷漆层厚度达到B级,粉末喷涂膜层厚度达到40um~120um,氟碳喷涂涂膜层厚度≥30um。

来源:幕匠小哥

知识点:建筑幕墙知识点整理

建筑幕墙基础知识


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.54 万条内容 · 140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

房屋可以直接加层不用做房屋加层安全鉴定?

房屋加建是直接往上加盖一层就可以了吗?其实不然,房屋加建如果没提前为房屋做检测鉴定的情况下,随意对房屋进行加层改造是一件极度危险的行为,任何一栋房屋都有一定的承载能力,过度的增加房屋的荷载,会对房屋安全造成一定的安全隐患,房屋超过下层承载能力时,安全问题都接踵而来,所以想要房屋加建,必须要通过房屋加层安全鉴定公司做出的检测评估,检查房屋前和房屋后是否对房屋的影响。 房屋加层安全鉴定主要的检测内容:

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10