任何要求供电高连续性运行及迅速更换模块的场合,抽出式方案已被证明是不错的选择。在需要高可用性的工业应用中,抽屉技术已被证明是最合适的解决方案,尤其是马达控制中心(MCC)。抽屉可以在设备运行时轻易更换,从而保证了高度灵活性。抽屉的安装密度各不相同。
B柜,
配电母线,2100A,承载抽屉中的可抽出式单元的电流。
每模数高度50mm,MX抽屉基本模数为2M、4M/2、3M、4M、6M、9M、12M。安装在抽屉中的电动机容量不超过250kW,12M,配电不超过400A。因此抽屉柜最多可 以安装 20 个 2M 或 4M/2 抽屉。 MW 型一台抽屉柜可安装 23 个1.5 模数 (75mm高) 的抽屉,较大功率的元件可以安装在 3 模、 4.5 模、 6 模、 9 模、 12 模或者 15 模的抽屉中。
MNS,
抽屉配电母线系统为安装于多功能板中的垂直铜母线,额定电流最大可达2000A, 开关柜的框架是带有 25 mm ( 1E )间隔模数孔。 ,最小的 8E/4 模块在设备小室中最多可安装 36 个。
小抽屉,通过特有的转接单元使电流从垂直母线转到水平母线,这使得2个8E/2单元或4个8E/4单元可以布置在开关柜同一水平位置。转接件可以适用于3极和4极。一、二次回路的电缆通过转接件集中转到电缆小室接线。
全宽度抽屉有4E-24E的规格。全宽度抽屉的结构和小抽屉不同,前者的抽屉门板和开关有机械连锁机构。抽屉的所有操作不需要开门。全宽度抽屉通过多功能板和配电母线直接连接。抽屉设计使辅助元件可以安装在抽屉的垂直和水平安装板内,从而优化抽屉内的有效空间。主回路及辅助回路的电缆均可在电缆小室内连接。
8PT,采用通过型式试验的标准模块具有较高的安全等级,出线/ 电机回路分别可至630A 和250kW,可带有熔断器或非熔断器保护,抽出式单元节省空间,最小整单元高度为100mm,? 单元为150mm 高。 8 种整模数高度(mm)(100、150、200、300、400、500、
600、700) 和2 种? 小抽屉单元的模数高度(mm)(150、200) 的标准化设计,抽出单元的位置清晰可见,所有的单元具有误操作防护。
XL3 DO,1/3抽屉出线数量多达36路;1/2 抽屉出线数量多达24路;整单元抽屉最多出线回路可达12路;满足PC和MCC配电方案,以及计量、远程控制、通讯等需要;
Power Xpert? DX, 全绝缘单/双组配电母线,单组 – 1000A,双组 – 1800A; 125mm – ? 模数,125mm/187.5mm/250mm/312.5mm/ 375mm/ 437.5 mm – 整数模, 马达控制回路最大132Kw; 配电控制回路最大630A; 最多可安装28个1/2抽屉单元; 直接启动/正反转/星三角/软启动/变频器
0人已收藏
1人已打赏
免费3人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块1.76 万条内容 · 378 人订阅
阅读下一篇
百万机组磨煤机内部爆燃,发生非停!一、事件前工况: 浙江某发电有限公司6号机组为1000MW超超临界湿冷燃煤发电机组,于2008年12月投产。锅炉型号为:DG3000/27.46-π1型,型式为超超临界变压运行本生直流炉,采用单炉膛、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、前后墙对冲燃烧方式、半露天布置燃煤Π型。 制粉系统为中速磨正压直吹式系统,配6台ZGM133G型中速辊式磨煤机,基建时未设计磨煤机防爆门。后因掺烧印尼煤需要,