土建总承包责任范围:
完成与锅炉系统相关的土建施工;
预留洞套管外的封堵由承包人负责施工(含防火封堵)。
机电分包责任范围:
负责锅炉机房内所有设备的供货及安装(锅炉及群控系统的供货及安装除外);
负责供应及安装与群控系统有关的电动阀门(含执行器)并试压及调试;
负责开孔(包括提供和安装取源部件);
专业分包工程的接地,机电分包引扁铁至图纸上预定接地点位或是按图纸预留等电位箱;
锅炉设备接地;
除锅炉本体及群控系统外所有锅炉系统工程供货及安装;
锅炉机房内通风、排水、照明、插座由机电分包施工;
负责锅炉热水进出水接口法兰的安装;
负责供应及安装供电线缆至配电柜上桩头,以及供应及安装配电柜下桩头出线至机组;
负责套管内封堵;
按图纸所示,供电施工至锅炉配电柜上桩头;
负责锅炉要货安排、到货统筹、卸货、垂直运输、场内二次运输、临时停放、至冷冻机房并完成设备就位、安装工作,并履行系统交付前的看管责任。
牵头负责整体供暖系统的调试工作。
供应及安装锅炉群控相关电动阀(含驱动器),电动阀(含驱动器)需满足群控要求,并经群控单位签字确认,符合群控要求。
其他分包责任范围:
弱电分包负责BA系统及分区能量计量系统等的管线施工、设备安装、调试工作;(其中计量表具由机电分包人安装)
燃气分包人负责完成锅炉机房燃气立管球阀下桩头至燃气锅炉燃气器自带过滤器段的接驳。
燃气报警系统由燃气报警分包人负责实施(包括管线施工、设备安装、调试工作等)。
燃气分包人负责锅炉燃气表具(满足BA系统要求)的供应、安装及调试。
锅炉分包责任范围:
负责机房内锅炉(含减震器和减振计算)供货并运送至业主或者机电分包指定位置并落地;
负责锅炉、群控系统的穿线、接线、调试工作(含锅炉房到屋面风冷热泵);
锅炉群控系统预留高阶接口,供弱电分包接驳,并配合调试;
提供锅炉热水进出水接口法兰;
负责提供、安装、调试与锅炉房房群控有关传感器、控制器、控制电缆等;
负责锅炉本体至锅炉启动柜的电源连接及相应桥架施工,以及锅炉启动柜进线接驳。
机电施工过程中,提供取源部件/传感器(探头)的接驳管件。
确认机电单位提供的电动阀(含执行器),电动阀(含执行器)的电气接线、电气管线/桥架,由冷机群控单位完成供应及安装。