 1. 预留管道洞口及管道套管做法

1、施工工艺:

绘制洞口图→ 洞口定位 →技术复核 →洞口成型→ 套管安装

2、操作要点:

先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向,绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工。

3、质量要求:

确保留洞位置、尺寸大小正确。

4、见效果图:

2. 防水套管预埋

1、施工工艺:制作套管→ 定位固定→ 技术复核→ 安装成型

2、操作要点:依据设计,采用柔性防水套管或刚性防水套管,套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标准图集》要求加工制作或市场采购;依据经策划确认的排布图的坐标尺寸绑扎或焊接在结构钢筋上。

3、质量要求:所有套管的与墙平齐,出楼板的应高于地坪饰面 20mm,(卫生间和管道井应 50mm)了解更多请关注微信公众号:建设工程之家

4、见效果图

3. 管道支吊架制作与安装

1、施工工艺:铁件预埋定位→支架制作→ 确定支吊架的水平标高和间距→ 支架安装固定

2、操作要点:

1)铁件预埋式支吊架:跟随结构施工,将铁件按照策划排布图的坐标、标高、间距定位预埋;在预埋完成的铁件上确定支吊架的水平面标高,将制作的支吊架焊接在预埋的铁件上。

2)现场膨胀螺栓固定式支吊架:选用的膨胀螺栓强度、张力必须保证管道的规定牢固、安全可靠;支吊架的间距、标高、坐标依据策划排布图确定。

3)支吊架的形式:依据设计和排布图的管线敷设形式,确定支吊架的结构形式,参照《室内管道支吊架图集》的规定要求,现场或工厂化加工制作。对于特殊形式的支吊架或图集之外的支吊架,应经过计算复核,选用符合要求的型钢制作,确保支吊架牢固、安全可靠。

3、质量要求:支吊架的材质、规格、型号、结构形式必须符合要求,制作焊接牢固、焊缝饱满美观、安装固定牢固、间距符合要求,制作完成后除锈干净、刷 2 道防锈漆。

4、集中排布的管线建议采用共用支架,加强设计优化和施工策划,见效果图:

4. 焊接钢管做法

1、施工工艺:弹线定位→加工弯管→暗敷管路→接地跨接→保护措施

2、施工要点:按施工图进行测放线定位,坐标和标高、走向、确定接线盒的位置,经复核符合设计要求。

3、质量要求:钢 SC25 以下管弯曲采用配套的弯管器,SC32 以上可采用弯管机或热煨法。管路的弯扁度应不大于管外径的 10%,弯曲处不可有折皱、凹穴和裂缝等现象。砌体内的焊管外壁刷防腐漆。暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm,用于消防设施的导管净距不小于 30mm。

4、见效果图:

1)导管进盒做法

注:JDG 钢管与铁盒连接,采用紧定爪型螺母。插紧定位后,采用紧定扳手持续拧紧紧定螺钉,直至拧断“脖颈”, 使之成为一整体,无需再做跨接地线。

2)管进箱做法

注:1、普通钢导管接地线采用跨焊接方法;

2、镀锌钢管接地线采用接地线卡跨接方法;

3、紧定式薄壁钢导管接地线进箱盒处采用配套的爪型锁母,管连接处拧断紧定螺钉做法。

3)管路链接

注:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。

4)电源进户管做法

注:1、直埋电缆过墙引入管必须做好防水处理,其埋设深度距室外地面不小于 700mm,并有防水坡度(5P0P~10P0P)。

2、预埋钢导管做好接地。

5)紧定管敷设做法

注:1、紧定管敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路,紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定,直线敷设时固定点间距不大于1m。

2、导管进盒顺直,且用专用锁母固定。

6)管路接地跨接

注:1、镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接电线采用接地线卡跨接,不得用熔焊连接。

2、跨接地线规格表

7)塑料管出地面保护做法

注:塑料管敷设时,应减少弯曲,当直线段长度超过 15m 或直角弯超过 3 个时,增设接线盒。塑料管在大模墙体内横向敷设时,固定点间距不大于 0.5m。及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口做好有效的封堵。

5. 防雷接地

1、施工工艺:施工准备→ 接地装置安装 → 引下线→ 等电位联接

2、施工要点:避雷接地所用的材质必须为热镀锌制品。

3、质量要求:接地装置按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与有关钢筋焊接(如桩基钢筋)。焊口不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。

4、见效果图

1)板筋与桩基接地装置做法

2)利用竖向结构主筋做防雷引下线常规做法(按设计或地方规定执行)

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

排水管道砼包管做法详图

https://ziliao.co188.com/d62896201.html

管道穿越地下室外墙细部做法详图Cad设计图

https://ziliao.co188.com/d63394167.html





知识点:管道套管做法


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,值得一看,如何能够上传附件更好。谢谢分享

    2022-08-06 07:59:06

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    建议最好能够上传附件,奉献就是最大的贡献

    2022-08-06 06:49:06

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.78 万条内容 · 1047 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防系统测试的步骤了解下

在我们项目中消防水系统安装完成后,是需要对该系统的进行八步测试,从而保证消防水系统的系统正常运行。那你知道分别是哪八步吗?   一、水压试验   01、系统试压原则   系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行整体水压试验。   02、分段试压

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10