土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 隐患图片大识别,有图有真相,多看现场是最好的学习方式!

隐患图片大识别,有图有真相,多看现场是最好的学习方式!

发布于:2022-08-05 09:12:05 来自:施工技术/工地图片 0 65 [复制转发]


1 指出现场不规范的操作

1.起重臂作业半径内不得有人;

2.起重作业现场无警戒线;

3.现场无指挥人员或指挥人员没穿黄马甲且无指挥小旗;

4.吊装地点下方有杂物;

5.现场无监护人员;

6.施工现场乱;

7.吊装箱边框上无警示标识;

8.施工人员站在吊装物上。 

2 指出现场不规范的操作

1.现场杂乱;

2.现场周围无警戒线,无警示牌;

3.无监护人员;

4.有人员攀于吊钩;

5.登高人员无安全带。

3 指出现场不规范的操作

1.没有静电接地;

2.现场杂乱。



4 指出现场不规范的操作

1. 现场脏乱差;

2.铁屑未及时清理,易造成铁屑飞溅伤人;

3.没有设置安全警示;

4. 应设置专门操作人员;

5.应加装防护装置。

5 指出现场不规范的操作

1.吊车起重臂作业半径内不应该有人;

2.起吊现场应该拉警戒线;

3.应该清理通道及吊装地点上的杂物;

4.吊装箱边框上应贴有黄黑相间的警示标识;

5.吊车起重臂作业半径内不应该有人;

6.未设置警戒区域及警戒标识,无监护人员或监护人员不尽职;

7.现场有其他人员进入;

8.现场有人未带安全帽。

6 指出现场不规范的操作

1.起重臂作业半径内不得有人;

2.起重作业现场无警戒线;

3.现场无指挥人员或指挥人员没穿黄马甲且无指挥小旗;

4.吊装地点下方有杂物;

5.现场无监护人员;

6.施工现场乱;

7.气瓶堵住消防栓;

8.气瓶无固定;

9.气瓶标记不规范;

10.气瓶颜色不规范,锈蚀严重;

11.气瓶安全附件缺失,无减震圈;

12.气瓶存放不符合规范,不能露天存放;

13.无安全警示标识;

14.施工人员劳保穿戴不规范;

15.交叉作业。

7 指出现场不规范的操作

1.吊装现场杂乱;

2.吊装半径内有人;

3.吊装区域未拉警戒线;

4.吊装现场无监护;

5.相邻吊车车间距过小;

6.现场有积水。

指出现场不规范的操作

1.吊钩固定不规范;

2.无防止吊钩滑脱部件。

9 指出现场不规范的操作

1.气瓶离消防炮太近;

2.现场气瓶倒放,并且都没有设置保护圈;

3.现场气瓶线摆放杂乱;

4.现场垃圾随地摆放,没有及时处理。

10  指出现场不规范的操作

1.电箱未上锁;

2.电焊机没有保护措施;

3.电焊机在动火装置内;

4.电焊机与动火点距离近;

5.电焊机与电箱距离过近;

6.电箱和电焊机未接地线。

11 指出现场不规范的操作

1.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施;

2.移动使用的配电箱(板)应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时应装设漏电保护器;

3.在使用移动式的I类设备时,应先确认其金属外壳或构架已可靠接地,使用带保护接地极的插座,同时宜装设漏电保护器,禁止使用无保护线插头插座;

4.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面;

5.配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;

6.配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责;

7.配线箱应有安全标示。

12 指出现场不规范的操作

1.气瓶安全附件缺失,无减震圈;

2.气瓶标记不规范;

3.气瓶颜色不规范,锈蚀严重;

4.气瓶放置在消防通道内;

5.气瓶存放不符合规范,不能露天存放;

6.气瓶放置无固定;

7.无安全警示标识;

8.无灭火器材;

9..气瓶放置离焊机太近。

13 指出现场不规范的操作

1.柱脚螺栓未按要求防腐;

2.接地线不符合规范;

3.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。

14 指出现场不规范的操作

1.现场杂乱;

2.劳保穿戴不合格;

3.交叉作业;

4.登高人员无安全带;

5.电焊乱放。

15 指出现场不规范的操作

1.施工现场乱;

2.现场无监护人;

3.施工现场无灭火器;

4.线路交叉且乱;

5.气瓶无固定;

6.气瓶标记不规范;

7.气瓶颜色不规范,锈蚀严重;

8.气瓶安全附件缺失,无减震圈;

9.气瓶存放不符合规范,不能露天存放;

10.无安全警示标识;

11.氧气瓶、乙炔瓶安全距离不够。

16 指出现场不规范的操作

1. 氧气、乙炔瓶安全附件缺失:无减震圈或减震圈不符规范;《气瓶安全监察规程》第50条 气瓶附件包括气瓶专用....瓶阀、瓶帽、液位计、防震圈、紧急切断和充装限位装置等;

2.气瓶颜色不合规范,锈蚀严重; 

3.气瓶标记不规范;

4.放置氧气瓶固定不符合规范,有滑跌翻滚的危险;

5.气瓶与配电箱距离太近;

6.现场杂乱,无安全标示;

7.现场无消防器材;

8.气瓶使用过程中不得倒放,应直立放置,并由放置倾倒的措施;

9.气管与电线交叉。

17  指出现场不规范的操作

1.现场线路杂乱;

2.电箱未上锁;

3.电箱周围未设警戒线;

4.现场垃圾乱摆放未及时处理;

5.现场有易燃物品。

18 指出现场不规范的操作

1.配电箱、开关箱箱门应配锁,并由专人负责;

2.配电箱、开关箱无安全标示;

3.配电箱、开关箱无名称、用途、分路标记及系统接线图;

4.移动使用的配电箱、开关箱应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮保护套软电缆或护套软线作电源线,同时应装漏电保护器;

5.现场配电箱应有防雨设备;

6.接地线不规范;

7.配电箱应一线一开关。

19 指出现场不规范的操作

1.人员无佩戴防护眼镜;

2.现场无监护人员;

3.现场无监火人和灭火设备;

4.动火现场有油漆桶;

5.动火现场杂乱。

20 指出现场不规范的操作

1.现场没有监护人;

2.现场气瓶管、电缆线、绳子等线绳混放在一起;

3.氧气管、乙炔管、电缆线等在动火点下方,焊渣直接触碰其上,须避免;

4.现场没有看到消防设施器材;

5.动火人的操作姿势错误,不稳固,且长时间后易使下身发麻;

6.焊接件没有摆放稳固;

7.现场管件摆放杂乱;

8.作业现场未留安全通道;

9.现场应该设置安全警示标识;

10.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施,防雨措施不到位。

21 指出现场不规范的操作

1.现场凌乱;

2.多处施工,监护人员少;

3.现场卫生差;

4.监护人员无佩戴明显标志;

5.现场无备用灭火器材;

6.施工现场多处积水。

第二部分:隐患随手拍,网友隐患合集

1

@清蒸耳朵

隐患介绍:安装设备设施未执行“三同时”安全要求,且堵塞通道。

解决措施:严格执行“三同时”安全要求,且保持安全距离,严禁堵塞通道。

2

@凌风浴血

隐患介绍:桥梁盖梁施工通道不规范。   

解决措施:请规范高处作业上下通道  、防护固定措施需强化。

3

@凌风浴血

隐患介绍:钢筋加工场内,电线乱拉设无套管保护。

解决措施:设置电缆防护槽进行保护。

4

@凌风浴血

隐患介绍:对拉钢丝绳卡扣过少,不满足规范要求 。 

整改措施:按钢丝绳直径要求增加钢丝绳卡扣数量。

5

@凌风浴血

隐患介绍:盖梁施工平台通道搭板出现探头现象。 

整改措施:加强通道搭板固定措施并定期检查。

6

@凌风浴血

隐患介绍:桥梁墩柱施工平台过于简易。 

整改措施:加装平台防护围栏。

7

@ lhy6111 

隐患介绍:电焊机一次侧电源接线没有遮拦。

整改措施:电源接线处加装防护遮拦。

8

@迷失丛林

隐患介绍:电器开关安全通道被作业平台堵塞,紧急情况无法顺利关闭电源。

整改措施:将作业平台移动,留足足够的通道,并保证通道通畅。

9

@小乔流水人家

隐患介绍:切割管件,未固定,存在伤脚风险。

整改措施:按照切割操作要求固定管件,佩戴防护用品,标准化作业。

10

@昌源水务安全部 

隐患介绍:现场安全防护不到位、无安全警示标牌标识、无警戒绳、电气设备或电缆随意摆放、材料凌乱、不符合现场文明施工要求。

整改措施:建议立即修复安全防护栏,设置警示标牌标识,材料等设备分类堆放整齐,经现场安全技术交底并确认后进行作业。

11

@king3344king 

隐患介绍:此牌警示标识排序有误。

整改措施:按照《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)之9.5的要求:多个警示标志在一起设置时,按照警告,禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右,先上后下排列。

12

@韩学 

隐患介绍:高处作业未挂安全带;打磨作业未正确使用面罩;锤子等工具散放在脚手架。

整改措施:高处作业必须100%系挂安全带;使用砂轮机打磨作业,必须正确使用面罩防护脸部;工具和小构件需放置在工具桶里,防止高空坠物。

13

@徐江阳 

隐患介绍:该作业场所属于防爆场所,灯具使用的也是防爆灯,灯罩内有密封圈存在;估计安装的时候未安装好,失去其防爆作用。

整改措施:检查后重新安装,确保其防爆性能。

14

@ jiajiaHID

隐患介绍:高处作业不挂安全带,脚手架作业层无防护栏杆,挡脚板。

整改措施:停工整改;脚手架底端加防倾倒措施,作业层加装护栏。

15

@ qq640123

隐患介绍:叉车违规停放安全通道、叉齿未放下、手刹未拉、车钥匙未带走、叉车左后部有擦痕。

整改措施:1、按照管理规定给责任人负激励100元;

2、参加培训一周并考核合格后上岗(每日下午下班后到安全科报到参加学习)

3、就擦痕和违章问题责任人写出书面情况;

4、叉车擦痕维修损失由责任人所在车间承担;

5、相关情况及处理通报全公司。

16

@静守那份情 

隐患介绍:汽机房钢性梁间孔洞过大,且钢格栅未固定,存在不安全隐患。

整改措施:加装合适大小的钢格栅,并固定牢固。整改前应在孔洞处设置硬质安全围栏,并挂安全警告标志。

17


@浙江危化小陈 

隐患介绍:液氨储罐区的废气经安全阀直排大气,未经吸收装置吸收后排放。

整改措施:在屋顶安装吸收装置进行吸收处理。

18

@封火天堂

隐患介绍:蒸汽安全阀出口无警示、无防护。

建议整改:设置高温警示、设置防护栏。

19

@青衿子

隐患介绍:1、凉水塔无上下安全通道 ;

2、凉水塔顶部未设置检修平台和护栏;

3、凉水塔风扇扣未设置防护网或高护栏; 

4、凉水塔侧面开口未封堵 ;

5、凉水塔附近化学品通未回收保管。

整改建议:1、凉水塔安装上下楼梯 ;

2、凉水塔上部安装平台和护栏;

3、凉水塔风扇上方加防护网或周边加高护栏 ;

4、凉水塔侧面开口封堵;

5、凉水塔附近化学品桶用后需回收妥善存放。 

20

@ zengyj 

隐患介绍:孔洞未用盖板封闭或搭设安全围栏防护,存在高处坠落隐患。

整改措施:按要求及规格制作孔洞盖板封闭或搭设安全围栏做好防护。

21

@鼠标流 

隐患介绍:上脚手架需要戴安全帽!!!说过多少遍了。另外,这个车不想要了吗?距离施工这么近。

建议整改:1、戴安全帽施工;

2、通知业主移走车辆;

3、配置安全带;

4、作业面跳板需满铺,加护栏;

5、部分固定架需要安装。

22

@尽人事听天意

现存问题:风扇叶轮无防护罩,易造成人员受伤。

整改措施:前后加装防护网,防止异物进入。

23

@吃鱼的骆驼 

隐患介绍:这是我上班路上拍的,不知道能看清不。上面的路灯还能亮,只是路灯杆倒了,看着随时有可能倒下来。这附近小企业,车流量较大,路灯杆如此倾斜在绿化树上,造成了安全隐患,每次经过都心惊胆战,好几天了。

整改措施:1、先切断电源;

2、有关部门赶快处理,把路灯杆重新修缮好。

24

@嘿嘿哈嘿 

隐患介绍:危险化学品随意摆放,不小心会造成化学品浪费以及潜在危险。

整改措施:化学品应该摆放有序,提高寻找效率,降低危险发生几率。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.14 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑项目设计保证措施及进度计划!

建筑项目设计保证措施及进度计划!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10