土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于挡烟垂壁的设置要求

关于挡烟垂壁的设置要求

发布于:2022-08-04 17:37:04 来自:暖通空调/通风排烟 2 33 [复制转发]

知识点:挡烟垂壁

来源:网络,如有侵权,请联系删除


一、定义及作用

挡烟垂壁是用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。设置挡烟垂壁是划分防烟分区的主要措施。挡烟垂壁、结构梁及隔墙形成蓄积火灾烟气的储烟仓,火灾时,通过排烟系统将储烟仓内烟气排除。

二、设置

1、挡烟垂壁可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁。固定式挡烟垂壁顾名思义就是固定安装的、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。活动式挡烟垂壁主要有卷帘式和翻板式,可以从初始位置自动运行至挡烟工作位置,并满足设定挡烟高度。

2.固定式挡烟垂壁的主要材料有钢板、防火玻璃、不燃无机复合板、无机纤维织物等。

2.1、制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm,其熔点不应低于750℃。

2.2、制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm。

2.3、制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃。

2.4、采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。

3、活动式挡烟垂壁通常采用无机纤维织物,平时收缩在滚筒内,火灾发生时,可自动下放至挡烟工作位置。(类似于防火卷帘)

3.1、卷帘式挡烟垂壁挡烟部件(单节)由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm;翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。活动式挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm。

3.2、卷帘式挡烟垂壁的运行速度不得小于0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。

4、挡烟垂壁的高度

4.1、当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm。

4.2、当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。

三、联动控制

1、活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位。

2、活动挡烟垂壁应具备自动控制和手动控制功能。

自动控制:使防烟分区内符合联动控制触发条件的两只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,联动启动该防烟分区的挡烟垂壁降落。

手动控制:现场手动:控制器应设有现场控制按钮盒,通过按钮盒控制活动式挡烟垂壁的升降。消防控制室远程手动:应能在消防联动控制器上手动操作总线控制活动挡烟垂壁。

推荐资料:

玻璃挡烟垂壁节点做法

https://ziliao.co188.com/d45751674.html 

四种通风消防挡烟垂壁安装大样图配说明

https://ziliao.co188.com/d62325719.html 


  • 冯爱国
    冯爱国 沙发

    很专业,内容非常好,认真去学习!

    2022-08-05 08:31:05

    回复 举报
    赞同1
  • 琴心魍魉
    琴心魍魉 板凳

    学习了!

    2022-08-04 18:24:04

    回复 举报
    赞同1
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管机系统介绍及工作原理

知识点:风管机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风管式空调机系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷媒集中制取冷量,将新风冷却、加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热、冷却。   风管式空调机系统的室外机由一台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。该系统的特点是室外机的冷凝器采用空气冷却,每台室外机与室内机一对一配置形成独立系统,室外机的冷凝器与室内机蒸发器之间的连接统管最长可达25m,暗藏是天花机(室内机)可接风管并根据室内空间情况能将送风口一均匀布置在室内,还可接入新风管引进新风,系统完全依靠冷媒循环完成空调要求,该系统既有分体式空调的使用功能,又有中央空调的送风效果。相对于其他形式的中央空调,风管式系统初投资较小,设计、使用简单,安装方便,使用灵活等特点。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10