1、风管所用法兰材料规格规定如下:
D(b)≤2500,采用国标L40*4角钢,法兰螺栓M8*30~35镀锌螺栓
2500<D(b) ,采用国标L50*5,法兰螺栓M10*30~35
D(b) ≤1500,采用国标L30*30角钢,法兰螺栓M8*30~35镀锌螺栓
加固框用料:L30*3角钢或L40*4角钢,加固框采用在风管表面用角钢铆接的方法加固。1500<D(b)时,用L40*4角钢加固;D(b) ≤1500时采用L30*3角钢。
2、风管吊装用料:
风管吊装必须采用M10*80膨胀螺栓锚固,
风管吊杆采用10#元钢,吊耳采用L50*5长度为60的角钢。
横担(托架)用料:D(b) ≤630时,用L30*3;630<D(b) ≤1250时,用L40*4角钢,1250<D(b)时,用L50*5角钢;2000<D(b) 时,用L63*6角钢。
3、 法兰螺栓间距要求:
对于通风空调系统间距应小于或等于120MM。
对于排烟系统风管间距应小于100MM。
四角距法兰边处法兰螺栓不得超过50MM。
所有吊架应除毛刺与采用钻孔,不得用氧气吹孔。
吊杆如搭接则搭接长度应大于60MM。
风管咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。
风管制应先从接口与弯头、变径开始做起,不得随意改变弯头、变径接头尺寸,其弯头应保证内外侧表面为同心圆,否
4、钢板风管板材厚度:D代表风管直径 d代表边长尺寸
尺寸 中低压 高压
D(d)≦320 0.5 0.75
320≤Dd≦ 450 0,6 0.75
450≤Dd≦630 0,6 0.75
630≤Dd≦1250 1.0 1.0
1250≤Dd≦2000 1.0 1.2
2000≤Dd≦4000 1.2 按设计
5、风管支、吊架的安装应符合下列规定:
1 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于
400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m 和375m;对
于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。
2 风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2 个固定点。
3 风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对
于直径或边长大于2500mm 的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
4、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m 时,应设置防止摆动的固定点,每个
系统不应少于1 个。此种支架应为抱箍吊架即用与托架相同的材料制成抱箍与风管相铆接,吊杆采用至少采用L50*5角钢。