土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何打造高效机房

如何打造高效机房

发布于:2022-08-04 10:15:04 来自:暖通空调/制冷技术 1 57

来源:空调试验室

[复制转发]

转自格力中央空调

  随着双碳政策的发展,高效机房的应用范围越来越广,那么如何打造高效机房?


一、高效机房解决方案流程

         
         


二、建筑空调负荷动态全年模拟分析

     通过能源模拟分析软件,动态模拟建筑空调全年8760H负荷,了解和分析全年空调负荷特性,包括空调逐时负荷、空调峰值负荷、空调负荷比重分布等重要信息。

         

     以办公室建筑为例,满载负荷占比时间极少,主要运行集中在40%-60%负荷段。


         

三、系统优化及设备选型

1、水利优化

· 流程优化、设计平衡

主要设备容量及配置比选,系统流程确定,确保设备出力平衡。例如不同型号等压降设计、不同支路等压降设计。


·  水力核算、控制压降

对系统进行详细水力计算,准确控制设备、阀组及管路压降,保证系统管路水力平衡,控制最不利系统压降。例如选用低压降主机、低压降止回阀、过滤器,适当采用45度弯头和顺水三通,适当放大管径等。

         
           

           

2、主机选型

·  能效:设计工况、全年运行工况10-100%负荷能效选型;

·  压降:蒸发器、冷凝器在设计工况下的压降;

·  驱动方式:变频驱动、直流驱动、磁悬浮驱动;

·  压缩方式:离心、螺杆;

· 其他条件:重启时间、是否变流量机组、电气条件、安装条件、变频驱动应控制谐波干扰。


         


3、冷却塔选型

·  项目所在地室外设计湿球温度、典型气象年湿球温度分布;冷却水处理逼近度;


·  冷却塔在设计工况、实际运行典型工况电脑选型;热力性能经过CTI认证;


·  驱动:变频驱动、直流驱动;风机:高效风机;高风电比;谐波系数≤5%;


·  布水器确保冷却水量在30%-100%变化时均匀布水;


·  抗风等级、节水、防火性能;现场布置位置、与主导风向关系;

         

4、水泵选型

·  系统水力计算-扬程;

·  供回水温差-流量;

·  水泵汽蚀余量-系统汽蚀余量;

·  水泵高效率-设计工况点在高效区间;

·  泵头效率、电机效率;

·  水泵形式:双吸泵、单吸泵;

·  变频电机驱动、谐波处理;

·  水泵设计工况、变转速工况性能曲线;

·  多台泵并联,不同台数泵运行时运行工况分析;

         


         

四、系统能效模拟

格力中央空调系统能效仿真平台

·  针对不同湿球温度条件下不同负荷工况,匹配主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔运行工况,通过模拟组合和能效比较,确定最优运行模式组合,并确定全年运行策略。


·  根据全年8760H空调负荷、对应环境湿球温度和运行策略,模拟全年运行能效。

         

五、精准智能控制

1、高效机房群控设计

·  以冷机能效特性为核心, 解决制冷系统能效耦合问题, 实现冷却水泵、冷却塔风机、冷机的能耗之和最低;


·  按需调节 冷机 台数及出水温度,降低机组能耗;


·  按需调节 冷冻水泵 频率,降低水泵能耗;


·  按需调节 冷却塔 风机频率,均匀布水变频运行。


         
         

六、工程实施优化

1、BIM三维技术

·  通过BIM三维建模技术指导现场施工,可大幅提升设计与现场施工的一致性;


·  BIM模块化预制可实现场外基础构建施工,现场无明火拼装,缩短整体施工周期。

         

2、运输规划与安装施工

·  提前规划设备进出场路线,保证设备运输进场效率,减少重复运输;

·  配备现场专家指导施工,确保施工按设计要求完成;

         

3、节点检查、过程控制

·  对安装施工过程关键工艺进行提前交底、关键节点参与指导和检查,在系统安装符合规范的前提下,确保系统水力平衡和压降可控,确保高效机房配套电气系统、智能控制及能效监测系统设备、管线安装符合要求。


         


七、调试与跟踪

1、调试运维服务

·  在系统运行前,对机房施工进行技术督导,对辅助设备的质量和技术参数进行审核等;


·  在系统投入使用后,配套良好的售前售后服务,根据系统负荷运行特点,跟踪负荷和设备效率,指导系统调适。

         

2、调试内容:

·  单机调试: 负责主机等设备调试;


·  联合试运转调试: 水系统水力平衡调试和阀门的设定,各种模式的联合试运转,水系统过滤器清洗;智能控制系统按照控制逻辑逐一运行检查;


·  试运行调适: 结合运行负荷、设计指标对系统设备及关键参数进行优化设定,检查各设备及系统参数是否符合要求;对智能控制系统的参数设定、步程、裕度进行调整;


·  舒适性指标测试和调试: 可协助客户进行空调区域温度、湿度、洁净度、风速、正负压、噪音测试和调试;


·  响应性指标测试和调试: 冷热源机房供回水温度、压力等参数达到设定值所需时间,主机、水泵、换热器出力测试和调试;智能控制系统响应性测试和调试;


·  能效指标测试和调试: 对系统实际能效数据与模拟分析数据进行对比分析,对系统进行进一步调适;远程监测系统能效和关键参数,按需干预,以全年能效指标进行考核;


         

八、智慧检测诊断

1、能效维持

·  系统节能性运维

主机、水泵、冷却塔及管路系统按照节能性运维标准进行维护保养,确保设备保持高效状态。


·  智能控制及监测系统维护

对智能控制系统、监测系统定期进行维护,确保智能控制的精准性和能效监测系统数据准确性。


·  远程监测、能效预警

通过系统运行数据的远程监测,能效对标,及时对系统影响能效的因素进行预警处理。


·  云端分析持续调优

通过对系统运行数据进行人工智能分析,给出系统优化运行建议和改进措施。


2、高效机房数据管理平台

         

         

3、冷站监测

·  实时运行情况:在不同工况下分别实时动态显示机房运行参数。

·  故障报警:设备出现故障时,界面中的相应位置会高亮闪烁显示并发出报警提示音。

         

         

4、专家诊断

·  能效优化:建立设备健康运行分析模型,对空调设备开展智能化健康度分析与节能诊断,针对不合理环节采取对应解决方案,提升设备运行能效。


·  诊断建议:自动生成相应的综合诊断建议,以及相应的诊断报告。


         


       高效机房是否能最终落成与项目的各个环节息息相关,只有各环节都做到精益求精、层层把控,高效机房才能真正落地!


阅读原文

  • 野人79
    野人79 沙发

    不错的资料,谢谢楼主的分享

    2022-08-04 16:28:04

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.45 万条内容 · 629 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柑橘保鲜库储存的方法

柑橘保鲜库储存方法,随着人们生活水平的提升,人们对反季果蔬的需要也不断攀升。现阶段柑橘主要采用低温方式进行保鲜和运输,运输周期短,运输过程产品损伤大,成本高。因此,如何延长了产品保藏时间和运输周期而且减小了产品运输损伤,降低了销售成本。 柑橘保鲜库储存方法,包括以下步骤: (1)原料初选、预处理:将无干枯、无损伤、无病害的柑橘置于超声波清洗槽中进行清洗处理,然后浸入0 .1%的次氯酸钠溶液中消毒1-2min,取出后用无菌水将果实表面的次氯酸钠清洗,并晾干;

回帖成功

经验值 +10