基坑验槽方法

  建(构)筑物基坑(槽)均应进行施工验槽。基坑(槽)挖至基底设计标高并清理后,施工单位必须会同勘察、设计、建设、监理等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。

 

一、验槽具备的资料和条件

   (1)勘察、设计、建设、监理、施工等相关单位技术人员到场;

  (2)地基基础设计文件;

   (3)岩土工程勘察报告;

   (4)轻型动力触探记录(可不进行时除外);

    (5)地基处理或深基础施工质量检测报告;

    (6)基底应为无扰动的原状土,留置有保护层时其厚度不应超过100mm。


 二、天然地基验槽

   1.天然地基验槽内容

    (1)根据勘察、设计文件核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高;

    (2)根据勘察报告核对坑底、坑边岩土体及地下水情况;

    (3)检查空穴、古井、古墓、暗沟、地下埋设物及防空掩体等情况,并应查明其位置、深度和性状。

    (4)检查基坑底土质的扰动情况及扰动的范围和程度;

    (5)检查基坑底土质受到冰冻、干裂、受水冲刷或浸泡等扰动情况,并查明影响范围和深度。

     2.天然地基验槽前应在基坑(槽)底普遍进行轻型动力触探检验,检验数据作为验槽依据。遇到下列情况之一时,可不进行轻型动力触探:

    (1)承压水头可能高于基坑底面标高,触探可造成冒水涌砂时;

    (2)基坑持力层为砾石层或卵石层,且基底以下砾石层和卵石层厚度大于1m时;

    (3)基础持力层为均匀、密实砂层,且基底以下厚度大于1.5m时。


  三、地基处理工程验槽

    对于换填地基、强夯地基,应现场检查处理后的地基均匀性、密实度等检测报告和承载力检测资料。

    对于增强体复合地基,应现场检查桩头、桩位、桩间土情况和复合地基施工质量检测报告。

    对于特殊土地基,应现场检查处理后地基的湿陷性、地震液化、冻土保温、膨胀土隔水等方面的处理效果检测资料。



 四、桩基工程验槽

   设计计算中考虑桩筏基础、低桩承台等桩间土共同作用时,应在开挖清理至设计标高后对桩间土进行检验。

   对人工挖孔桩,应在桩孔清理完毕后,对桩端持力层进行检验。对大孔径挖孔桩,应逐孔检验孔底的岩土情况。

 


五、验槽方法

   验槽方法通常主要采用观察法,而对于基底以下的土层不可见部位,要先铺以釬探法配合共同完成。

  

(一)观察法

   (1)观察槽壁、槽底的土质情况,验证基槽开挖深度,初步验证基槽底部土质是否与勘察报告相符,观察槽底土质结构是否被人为破坏。

    (2)基槽边坡是否稳定,是否有影响边坡稳定的因素存在,如地下渗水、坑边堆载或近距离扰动等(对难于鉴别的土质,应采用洛阳铲等手段挖至一定深度仔细鉴别)。

    (3)基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施等。如存在上述问题,应沿其走向进行追踪,查明其在基槽内的范围、延伸方向、长度、深度及宽度。

    (4)在进行直接观察时,可用袖珍式贯入仪或其他手段作为验槽辅助。

 

(二)轻型动力触探

    轻型动力触探进行基槽检验时,应检查下列内容:

   (1)地基持力层的强度和均匀性。

   (2)浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层;

   (3)浅埋的会影响地基承载力或地基稳定性的古井、墓穴和空洞等。

  轻型动力触探宜采用机械自动化实施,检验深度及间距应满足下表1A415025要求。检验完毕后,触探孔应灌砂填实。