土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 与消防系统分包的施工界限划分

与消防系统分包的施工界限划分

发布于:2022-08-02 11:22:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 0 12

来源:机电人脉

|

作者:机电人脉

[复制转发]

土建总承包责任范围:
完成与消防相关的机房、管井等的土建施工;
所有结构内单边或直径300mm及以上的预留洞;
机电套管等与结构间的防水防火封堵;
负责消控室内的装修施工(包含防静电地板的供应及安装);
消火栓箱体的预留洞由总包负责施工;
室外相关管沟及管井及所有设备基础制作;
配合气体灭火系统泄压口的开洞。
机电分包责任范围:
消防系统的预埋、预留洞(300*300以下)由机电分包负责施工(在机电蓝图内有标识);
机电分包人负责消防系统一次结构预留预埋管;
机电分包人负责提供电源线接驳至中控室内电源箱上桩头(含电源箱的安装),下桩头由消防分包施工;
专业分包工程的接地,机电分包引扁铁至图纸上预定接地点位和是按图纸预留等电位箱,以后接地施工由专业分包单位负责;
负责中控室的空调通风、照明、电源的施工;
机械防排烟工程;
负责消防水、弱电、消防电系统的管线综合(含BIM协调配合工作);
机电分包人负责协调各机电专业进行消防联动设备的各项单点调试并提供调试报告;
各机电系统需预留接口供消防系统接驳,以保证消防联动的实现。包括但不限于以下系统:防排烟系统、供配电系统、电梯、广播、门禁、安防、车库管理、疏散指示、照明及动力系统等,机电分包人协调各相关专业配合消防分包人进行消防联动调试;
机电分包人协调机电相关专业单位按要求为消防报警系统预留接口,实现联动;
常开防火门预留释放器底盒及管路;
机电分包人负责防火卷帘消防控制管路施工,管路追至卷帘控制箱内;
负责漏电火灾报警系统的供应、安装、接线及调试工作;
消防电系统相关套管、桥架内防火封堵由消防分包人负责施工。
消防分包的责任范围:
负责消防报警系统(含模块箱、模块盒、压差控制设备、其他控制箱柜等)的供应、安装、调试及验收工作;
负责气体灭火系统的深化设计、安装、调试、检测及验收;
负责消防水系统的安装、调试、检测及验收。
弱电分包人负责背景音乐及应急广播系统的供应及安装、调试及验收工作,本单位配合提供广播输出接口供弱电接驳。
消防电系统的二次追位(含金属软管),线缆敷设、接线及设备供应、安装、调试由消防分包人负责施工;
负责消防设备(含模块箱、其他控制箱柜等)接地供应及安装;
负责弱电间及中控室内联动箱、模块箱、机柜等的供应及安装;
依据图纸,消防分包人负责消防电系统的桥架、线槽施工;
负责消防系统相关桥架线槽盖板的封盖工作,以及因丢失、损坏导致的盖板修补工作由消防分包人负责;
负责消防系统相关预留预埋及明配线盒、过线盒、废弃线盒的盲板面板封盖工作,以及因丢失、损坏导致的盲板、面板修补工作由消防分包人负责;
负责处理因一结构预留预埋图与消防深化图之间点位误差,相应的管线供应及安装工作。
消防分包人需要根据精装施工图、点位图、机电深化图进行消防电系统的二次追位,并留置线盒,原则上线盒与消防末端点位控制在1.5m距离内消防分包人专用电源箱下桩头至消防设备及控制箱的各类电线及线管由消防分包人负责施工;
消火栓按钮的供应、安装及接线调试;负责将消火栓按钮的管路敷设至消火栓箱内。
负责常开防火门释放器、按钮的安装(包括穿线、接线)、调试;防火门厂家及机电分包人配合;
负责防火卷帘门控制模块的安装(包括穿线、接线)、调试;防火卷帘门厂家及机电分包人配合;
负责消防系统联动设备的接线、调试;相关系统联动设备的施工单位进行配合;
消防报警系统与市消防系统联网由消防分包人负责;
消防分包人负责牵头进行消防系统的整体联动调试,机电分包人配合;
消防分包人负责消防检测、验收工作。

注意:界面的划分与标段划分、系统形式、项目业态都密切相关,参考本界面注意贵项目实际情况,如果您认为有更好的划分方式,建议下方留言供大家参考。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

电气工程原创版块

返回版块

1.74 万条内容 · 378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商业建筑机电系统调适

作者 王波 夏热冬暖地区公共建筑的运行能耗中,中央空调用电约占公区用电40%~60%左右,其冷机、水泵、冷塔能耗约占空调系统能耗的75%左右。现状大部分制冷机房能效EER<4.0,与高效机房的5.0(0.7kw/RT)还有较大差距。 那如何测试冷站综合效率和设备效率呢? 今日主要与诸位分享下冷机测试原理和方法,并结合具体问题阐述冷机效率低的调试方法。 #1 冷机COP测试原理简介:

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10