土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 当心!怎么快速判断压缩机漏电

当心!怎么快速判断压缩机漏电

发布于:2022-08-02 11:09:02 来自:暖通空调/制冷技术 0 9

来源:制冷百家

[复制转发]


将空调器电源插头插入电源,空气开关立即跳闸!压缩机漏电??

按照以下五步,确认压缩机漏电故障


第一步 测量电源插头N与地阻值


将空调器插头刚插入电源插座,空气开关便跳闹保护,为判断是空调器还是空气开关故障, 使用万用表电阻挡,测量电源插头N与地阻值,正常应为无穷大,而实测阻值约100,确定空调器存在漏电故障。



第二步 断开室外机接线端子连接线


空调器常见漏电故障在室外机。为判断是室外机还是室内机故障,在室外机接线端子处取下除地线外的4根连接线,使用万用表电阻挡,一表笔接接线端子上N端、一表笔接地端固定螺钉,实测阻值仍约为100,从而 确定故障在室外机。



第三步 测量压缩机引线对地阻值


室外机常见漏电故障在压缩机。

拔下压缩机线圈的3根引线共4个插头(N端蓝线与运行绕组蓝线并联), 使用万用表电阻挡测量公共端黑线与地阻值 (实接四通阀铜管), 正常阻值应为无穷大, 而实测阻值仍为.13.50,  说明漏电故障由压缩机引起。




第四步 测量压缩机接线端子与地阻值


压缩机引线绝缘层熔化与地短路, 也会引起上电跳闸故障。

取下压缩机接线盖, 查看压缩机引线正常, 拔下压缩机接线端子上连接线插头, 使用万用表电阻挡测量接线端子公共端( c)与地(实接压缩机排气管)阻值, 实测为13.50, 从而 确定压缩机内部线圈对地短路损坏。




维修措施:更换压缩机



5 无万用表时故障检修方法


如果上门检修时无万用表或万用表损坏无法使用,可使用排除法检修本例故障, 简要步骤如下:


1)、在室外机接线端子处断开4根连接线,并做好绝缘,再次上电试机,如果空气开关不 再跳闸,说明故障在室外机。


2)、恢复室外机接线端子上的4根连接线,并取下电控盒内压缩机3根引线的4个插头,再次上电试机,如果空气开关不再跳闸,说明故障在压缩机。


3)、恢复电控盒内压缩机3根引线的4个插头,并取下压缩机接线端子上3根引线插头,再次上电试机,如果空气开关不再跳闸,可确定压缩机损坏。



5 总结


1)、空调器上电跳闸或开机后跳闸,如为漏电故障,通常为压缩机线圈对地短路引起。其他如室内外机连接线之间短路或绝缘层脱落、压缩机引线绝缘层熔化与地短路、空气开关损坏等所占比例较小。


2)、空调器开机后空气开关跳闸故障,假如因电流过大引起,常见原因为压缩机卡缸或压缩机电容损坏。


3)、测量压缩机线圈对地阻值肘,室外机的铜管、铁壳均与地线直接相连,实测日才可测量待测部位与铜管阻值。


节选自李志锋——《格力空调器维修完全图解》,侵权联系删除


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

制冷技术

返回版块

14.31 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

专注创新品质 致力低碳生活丨天加强势登陆2022制冷展,三大亮点不容错过!

           

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10