土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐和微机消谐如何相结合使用

一次消谐和微机消谐如何相结合使用

发布于:2022-08-02 08:22:02 来自:电气工程/工业自动化 0 7 [复制转发]

一次消谐和微机消谐如何相结合使用?普通型电磁式电压互感器应选用励磁特性良好,有的电压互感器在1.9UN电压作用下铁芯就可以进入饱和区,而母线实际运行电压为10-10.7kV,当电网单相接地时,作用在电压互感器上的工频稳态电压就可以达到1.85UN,加上电网电压的波动,电压互感器极易饱和,在基波谐振过电压不高的情况下,即使安装了微机消谐,也要安装一次消谐。尤其是对中性点半绝缘结构的电压互感器,更需要加装一次消谐器。这样可以防止电压有较大波动时空载变压器与电容构成震荡回路产生的震荡过电压。

变压器各段母线电压互感器开口三角绕组处应安装一次消谐和微机消谐,可以使电网产生消谐的效果,由于对母线送电的瞬间交流电压及其不稳定,电网发生接地及谐振等故障时瞬间交流系统的暂态干扰,都会影响一次消谐的正常工作。因此,微机消谐器工作电压选用直流220V,以往从电压互感器二次侧取得交流100V电源或者从站内系统取得交流220V,同时安装微机消谐。也就是说,一次消谐和二次消谐结合使用,是****方案。这样既可以保证电压互感器自身不参与谐振,同时也可以对整个电网具有消谐的作用。

为了对配电网采用消谐措施,同一配电网在采用微机消谐装置和一次消谐装置,需要根据配电网现场的具体情况而定,从而将一次消谐和微机消谐的作用发挥到****,二者相互配合,进行优劣互补,完好的的将电力系统出现的各种谐振消除掉。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.82 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是德科技Keysight U8903B高性能音频分析仪

特征: 以更高的精度和 -110 dB 的低残余失真测量您要求最严苛的音频设备 通过可用的最高分辨率音频测量查看设备的真实性能 使用内置测试序列自动测试 使用预配置的 POLQA 和 PESQ 测量更轻松地满足标准 在单个屏幕上实时同时测量/查看多达八个通道 使用数字音频接口(AES3/SPDIF 和 DSI)和蓝牙? 音频测量选项针对特定应用进行配置 规格: 1.5 兆赫

请选择删除原因