本文中的高校案例是指湖北省黄冈师范学院


案例展示:黄冈师范学院二次加压供水


一、高校供水系统现状


随着学校发展和建设的加快,供水范围不断扩大,教职工和在校学生对水质、水量、水压的要求也日益提高。而在学院北校区,每天早晚的用水高峰期水压最低时只能达到2公斤,影响了近1/3的师生用水。


学院北区供水主要依赖于自来水公司市政管网的自然压力,在用水高峰期只能达到4楼左右的高度。每年9、10月份新学期开学,学生宿舍、教学楼、办公楼等建筑4楼以上停水情况比较严重,高层几乎就没有水用,学生只能错峰或者拿着桶到低层来提水,十分不便。


二、二次加压供水解决方案


在综合评估校方需求和当地环境后,学院采用了全新的数字一体化智慧泵房解决方案。对比传统地下混凝土泵站和移动板房式泵站,一体化泵房具有占地小、安装便捷、智能化管理等优势。整套设备在工厂完成预制,现场安装一天即可通水,最大程度实现不间断供水改造。


除了占地更小、更紧凑以外,一体化智慧泵房也更卫生和便于管理。一体化智慧泵房的监测系统可以实现远程管理和无人值守,保障了供水安全性和稳定性也得到了保障。


校区中的泵房距离学生宿舍仅100米左右,但离开三米以上的距离就几乎听不到运行声响,因此也不必担心泵房的噪音会影响学生晚间休息。

 

三、项目效果:节能稳定


新泵房于2019年10月正式启用,承担着北区14栋学生宿舍、3栋教学楼、1栋办公楼、图书馆和食堂的日常供水,目前已经稳定运行了一年多。


除了实现稳定供水,一体化智慧泵房的节能效果也十分突出。该项目将恒压变频的供水模式更改为叠压设备,借助市政管管网压力降低泵站能耗,在运行过程中理论测算节能45%以上。

 

产品介绍:格兰富一体化智慧泵房SPS系列


样册下载

 一体化智慧泵房SPS系列

1.png

 一体化智慧泵房CPS系列

1.png


格兰富御水智TM监测系统

2.png


在线课程:二次供水锦囊妙计(上、下)


 

 



    全部回复(13)

    只看楼主 我来说两句
    • xiadandan1984
      xiadandan1984 沙发

      学习学习

      2022-08-02 18:07:02

      回复 举报
      赞同1
    • xiadandan1984
      xiadandan1984 板凳

      学习学习

      2022-08-02 18:07:02

      回复 举报
      赞同1
    • hoho5558hoho
      hoho5558hoho 地板

      受用了

      2022-09-29 19:41:29

      回复 举报
      赞同0
    • cnwe5406
      cnwe5406 4楼

      学习学习

      2022-09-27 09:00:27

      回复 举报
      赞同0
    • qq_1663298780213

      好文章,谢谢啦,期待下次更多优质的文章

      2022-09-26 09:14:26

      回复 举报
      赞同0
    点击查看全部回复(13条)
    评论帖子
    评论即可得
    +1经验值
    +10土木币

    请先 登录,再参与讨论!

    建筑给排水

    返回版块

    46.84 万条内容 · 1071 人订阅

    猜你喜欢

    阅读下一篇

    最新央企名录!国资委公布增加至98家央企(2022版)

    导读 2022年7月25日,国资委官网更新了央企名录,新增中国矿产资源集团,此次公布的央企名录中,共有98家企业。其中,涉及建筑央企的有:中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑、中国安能建设、中国电建、中国能建、中国化学。

    请选择删除原因

    回帖成功

    经验值 +10