土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟系统安装技术要求

防排烟系统安装技术要求

发布于:2022-07-29 17:11:29 来自:暖通空调/通风排烟 1 22 [复制转发]

知识点:防排烟系统安装

来源:网络

一、风管支、吊架制作安装

1、矩形风管粱、楼板吊架型的资料选配


风管水平方向边长  a(mm)

a<630

630≤a<

1500≤a<

2000≤ a



1500

2000







风管壁厚 δ (mm)

0.75 ~

0.75 ~

0.75 ~

0.75 ~













横梁 ( 无保温 )

∠ 30*3

∠ 40*4

∠50*5

【50*5


横梁 ( 有保温 )

∠ 30*3

∠ 40*4

∠50*5

【50*5










吊杆 ( 无保温 )

Ф10

Ф10

Ф10

Ф10








吊杆 ( 有保温 )

Ф10

Ф10

Ф12

Ф12




M10(4 个)

M10( 4 个)

M10(4 个)


螺母

M10(4 个)





M12( 4 个)

M12(4 个)



横梁、吊杆应平直,不得扭曲,吊杆上的螺纹圆满、光洁。

2、吊架根部资料的选配

采用∠ 50*5 角钢和吊杆尺寸相般配的膨胀螺栓。

3、支、吊架上的安装孔应采用机械加工,不得用气割等热加工开孔。

4、吊杆与根部角钢采用焊接方式连接,吊杆与横梁采用螺纹方式连接,各部件做好防锈处

理后方可进行安装。

5、风管吊架的吊杆露出部位应不大于    30mm。

6、支、吊架不得设在风口、阀门、检查门及自控机构处;吊杆不宜直接固定在法兰上。

7、风管支、吊架的间距,设计无规准时,应切合以下要求:

1)水平风管:当直径或长边尺寸小于    400mm时,间距不应大于    4m;大于或等于  400mm时,

不应大于 3m;并应在合适地址设固定卡。

2)垂直风管:间距不得大于    4m。当建筑物层高在    4m以上时,每层的风管固定件不得少于    2

个。室外风管的支、托架应直接托于法兰下。

3)当水平悬吊的主、干风管长度高出 20m时,应设置防范摆功的固定点,每个系统不应少于 1 个。

8、支、吊、托架安装应进行放线,确定地址、标高及坡度。

二、风管与部件的安装

1、金属风管的资料品种、规格、性能与厚度等按下表执行


钢板风管板材厚度(  mm)




种类

圆形风管

矩形风管

除尘系统风管

风管直径 D或长


中、低压系统

高压系统






D(b)≤ 320





320< D(b)≤450





450< D(b)≤630





630< D( b)≤





1000





1000<D(b)≤





1250





种类

圆形风管

矩形风管

除尘系统风管

风管直径 D或长


中、低压系统

高压系统






1250<D(b)≤


1.0

1.2

按设计

2000





2000<D(b)≤

按设计

1.2

按设计


4000






注: 1。螺旋风管的钢板厚度可合适减小    10%~15

2.排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。

3.特别除尘系统风管钢板厚度切合设计要求

4.不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管

2、密封垫料应为不燃资料。

3、金属风管的连接应切合以下规定    :

1)、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。

2)、金属风管法兰资料规格不应小于表    1 的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔

的孔距不得大于    150mm;高压系统风管(防排烟系统按高压系统执行)不得大于    100mm。矩

形风管法兰的四角部位应设有螺孔。

表 1 金属矩形风管法兰及螺栓规格    (mm)

风管长边尺寸 b

法兰资料规格 (角钢 )

螺栓规格


b≤630

25×3

M6


630< b≤ 1500

30

×

3

M8






1500<b≤2500

40×4

M8


2500<b≤4000

50×5

M10



风道法兰螺栓安装孔应采用机械加工,不得用气割等热加工开孔,法兰上距风道边缘

的安装孔中心距风道边缘不得大于    50mm,风管法兰的焊缝应熔合优异、饱满,无假焊和孔

洞;法兰平面应的同意们差为    2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具

有互换性.风道法兰与风道铆接前做好防锈办理,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;

翻边应平展、紧贴法兰.其宽度应一致,且不应小于    6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔

洞。

4、风管咬缝必订亲密、宽度均匀,不得有孔洞。半咬和胀裂等弊端。直管纵向咬缝应错

开,交织距离不得小于    50mm。

5、连接法兰的螺栓螺杆方向与风机运转时风道中的风向一致。

6、风管加固的要求 :

1)圆形风管 (不包括螺旋风管 )直径大于等于 800mm,且其管段长度大于 1250mm或总表面积大于 4m2均应采用加固措施。

2)矩形风管边长大于 630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度大于 1250mm或低压风管单边平面积大于2、中、高压风管大于2 ,均应采用加固措施。

7、风管的加固应切合以下规定:

1)风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢    (内、外加固) 、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。

2)楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形,

3)角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应小于或等于风管的法兰宽度。

角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀,不应大于    220mm;两订交处应连接成一

体;

4)管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑之间或与风管的边缘或法兰的间距均匀,不应大

950mm;

5)中压和高压系统风管的管段,其长度大于    1250mm时,还应有加固握补强。高压系统金属

风管的单咬口缝,还应有防范咬口缝胀裂的加固或补强措施。

8、风管外观质量应切合国家质量检验评定标准的规定,表面凹凸量不大于    5mm,折角平

直、圆弧均匀、两端平行、无明显翘角,螺孔距必定具备互换性,矩形法兰的四角处应

设螺孔。

9、风管加固应牢固、整齐、间距合适、均匀对称。

10、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防范套管,其钢

板厚度不应小于    1. 6mm。风管与防范套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性资料封

堵。

11、风管安装必定切合以下规定:

1)风管内严禁其他管线穿越。

2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有优异的接地,经过

生活区或其他辅助生产房间时必定严实,其实不得设置接口。

12、风管的安装应由大至小,先干管后支管,由下至进步行,安装前应具备以下条件:

1)管架安装后,砂浆强度应达到    70%以上。

2)准备安装的管、管件制作质量已复验切合要求。

13、风管法兰连接时,先把两个法兰对正加垫把紧,螺栓对称紧固,螺母相应紧固在一

面,立管法兰螺母应在法兰下面,把紧后的法兰,组对管件接口应严实。

14、风管无法兰连接时,接口处应严实牢固。矩形风管四角必定有定位及密封措施,风

管连接两平面应平直,不得错位及扭曲。

15、风管吊装时,应正确绑扎绳扣,安全使用吊绳,风管两端应有缆绳调位。

1)棕麻绳均匀磨损不大于    15%可降级使用,高出    15%则不得使用。

2)用棕麻绳将风管捆绑结实,钢丝绳索不得直接捆绑在非碳素钢管上。

3)起吊时,当风管离地面    200mm~300mm应停止起吊,仔细检查其各部受力点、重心和绳

扣,没问题再起吊。

4)风管吊至安装地址时,应用钎子棍插入法兰孔,对准螺栓孔调整风管地址,今后穿入

螺栓紧固。

16、钢板风管与砖、棍凝民俗道的插接应顺气流方向,风管插入端与风道表面

应平齐,并进行密封办理。

17、风管穿出屋面,设计无规准时应设置井口,并设防雨罩。井口与风管连接处应密

封,出屋面风管应设固定装置,其装置严禁与避雷装置接触。

18、风管穿墙或楼板必定用金属套管,套管细风管之间,应有    5mm~lOmm的缝隙;套管至

少应高出地面  20mm,穿墙套管应与装饰面平齐。

19、风管伸入外墙时,其墙内部分必定做保温办理,孔洞必定填充密实,防范出现冷桥

现象。

20、防排烟系统柔性短管的制作资料必定为不燃资料。

21、柔性短管应切合以下规定    :

1)应采用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性资料。用于空调系统的应采用防范结露

的措施;用于净化空调系统的还应是内壁圆滑、不易产生尘埃的资料;

2)柔性短管的长度,一般宜为    150~ 300mm,其连接处应严实、牢固可靠;

3)柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接收;

4)设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加    100mm 及以上。

22、风管系统安装达成后,应按系统种类进行严实性检验,应切合以下规定:

1)低压系统风管的严实性检验应采用抽检,抽检率为    5%,且不得少于    1 个系统。在加工

工艺获取保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测

试。

2)中压系统风管的严实性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽格,抽

检率为 20%,且不得少于  1 个系统。

3)高压系统风管的严实性检验,为全数进行漏风量测试。

三、阀门安装

1、阀门应安装在便于操作的部位,必定操作灵便,更正在运输过程中的变形,保证使用

功能。安装的部位应正确,型号、规格切合设计要求。

2、防火阀及排烟阀 ( 排烟口 ) 的安装

1)防火阀安装易熔件应迎气流方向,不得反装,且应在系统安装后装入。防火阀安装后应

做动作试验,阀板启闭应灵便,动作应可靠。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应

大于 200mm。

2)排烟阀 ( 排烟口 ) 及手控装置 ( 包括预埋导管 ) ,预埋管不应有死弯及瘪陷。

3)280o 排烟防火阀安装,联动装置必定灵便、动作可靠。

四、各样风口安装

1、各样风口安装地址应正确,转动部分灵便,外露部分平展。同一房间内标高应一

致,排列整齐。

2、铝合秋风口表面部分严禁用螺栓固定,固定螺钉应采用铝制或镀锌螺钉。

3、铝合秋风口应单独固定在顶棚上,不得固定在垂直风管上,风口与顶棚固定宜用木

框或轻质龙骨,顶棚的孔洞不得大于风口的外边尺寸。

4、防火风口由铝合金单  ( 双 ) 层百叶风口和超薄型防火调治阀组成;防火风口安装时,

先将两部分翻开,将防火调治阀用拉铆钉或自攻钉固定在连接法兰上,再将百叶风口与防

火阀重新连接。

五、风机安装

风机安装采用资料和安装方法详见图集《防排烟系统设施附件采用与安装》

07K103-2)。

1、通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必定装设防范罩    ( 网) 或采用

其他安全设施。

2、消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。

六、系统调试

1、风机的运转方向正确。

2、风口、风阀手动电动开、闭自如。

3、风口、风阀处风量、风速切合设计要求。

4、风机、风口、风阀开、闭联动关系切合设计要求。

推荐资料:


99K103 防排烟设备安装图

https://ziliao.co188.com/p62705283.html


07K103-2防排烟系统设备及附件选用与安装

https://ziliao.co188.com/p62458286.html


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,谢谢分享

    2022-07-30 07:05:30

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟系统安装施工方案

知识点:防排烟系统安装 1.5.3.1 复合风管制作 复合风管制作前应检查采用的材料是否符合设计质量要求,是否有材质证明书及质量鉴定文件、合格证明书,若无上述文件一律不准使用。 本工程拟采用嵊州市防火材料厂不燃天仁GM-Ⅱ型复合风管,具有重量轻、便于制作安装、环保等特点。 风管必须根据图纸进行施工。与建设单位进行图纸交底,按相关技术文件的规定进行施工,并与土建及其他专业工程互相配合。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10