摄图网_401641683_wx_施工安全(企业商用).jpg

嵌填密封材料

由于基层处置惩罚剂一般均含有易挥发性溶剂,涂刷后如其溶剂尚未挥发或未完全挥发就嵌填密封质料,会影响密封质料与基层处置惩罚剂的粘结性能,低落基层处置惩罚剂的利用结果。因此,嵌填密封质料应待基层处置惩罚剂表面枯燥后立即举行,否则基层表面易被净化,也会低落密封质料与基层的粘结力。
  密封质料的嵌填方法分冷嵌法和热灌法两种。热灌法适合于改性石油沥青密封质料施工,冷嵌法施工适合于分解高分子质料施工。

一、热灌法

采用热灌法施工的密封材料,需在现场塑化或加热,加热到规定的温度后,应立即运至浇灌地点进行浇灌,该法常用于平面接缝的密封材料防水处理。

(1)施工步骤

使用之前,检查密封材料是否过期、沉淀,确保合格后方可使用;严格按照配比配料将配合好的密封材料进行预热,在预热的过程中对密封材料不断搅拌,并将半成品初步塑化。浇灌密封材料时,可以针对不同的情况采取不同的措施,对于施工难度较大的部位,如水落口节点、伸出屋面管道根部节点等,可选用鸭嘴桶和腻子刀施工;对于施工比较困难的密封部位,可用鸭嘴桶灌缝,用腻子刀整理;对于施工比较方便的部位,如屋面工程中的结构层板缝、刚性屋面分格缝的嵌填密封材料,可用灌缝车将初步塑化的密封材料嵌填在接缝中。对于需设保护层的密封节点部位,应先截去防污纸或防污条。


(2)施工要求

先将热塑性密封材料装入锅中,装锅容量约2/3左右,然后用温火缓慢加热,使其熔化,并随时用棍棒进行搅拌,使锅内材料温度均匀;加热温度随不同的材料有所不同,如对于聚氯乙烯胶泥一般为110~130℃,最高不超过140℃,用棒式温度计测量控制,方法是:将温度计插入锅中心液面以下100mm左右,并不断轻轻搅动,至温度计停止升温时,即可测得锅内材料的温度;如现场没有温度计,温度控制以锅内材料液面发亮,不再起泡,并略有青烟冒出为度。例如热塑型聚氯乙烯建筑防水接缝密封材料现场施工熬制温度不得低于130℃;当温度达到135±5℃时,应保持5分钟,使其塑化;当温度超过140℃时,会产生结焦、冒黄烟现象,此时聚氯乙烯失去改性作用。热熔型密封材料现场施工只需化开即可使用,熬制温度不宜过高,但是浇灌时温度不宜低于110℃,否则,不仅大大降低密封材料的粘结性能,而且会使材料变稠降低可操作性。

(3)施工方法

加热到规定的温度后,应立即运至浇灌地点进行浇灌,浇灌时的温度不宜低于规定的温度,当运输距离较长时,必须采取一定的保温措施,确保浇灌的温度;灌缝应从最低标高处开始向上连续进行,尽量减少节点。一般先灌垂直屋脊的板缝,后灌平行屋脊的板缝,纵横交叉处,在灌垂直屋脊时,应向平行屋脊两侧延伸150mm,并留成斜槎如图8.7;灌垂直屋脊板缝时,应对准缝中部浇灌,灌平行屋脊板缝时,应靠近高侧浇灌,见图8.8、8.9;灌缝宜分两次进行,第一次先灌缝深的1/2~1/3,第二次将缝灌满,并浇出板缝两侧各20mm;灌缝完毕,应立即检查接缝两侧与密封材料的粘结情况,发现有气泡和脱开等情况,立即用喷灯或电烙铁烘烤后压实。

(4)施工要点
施工时,应使密封材料在接缝处形成凸月面见图8.9,然后对密封材料略加稀释,在接缝界面刷上宽约50mm的密封材料,以利保护层的粘结;密封材料的稠度要根据环境进行调整,浇筑纵向板缝时,适当加大密封材料的稠度,降低密封材料的施工温度;灌缝时多余材料,考虑节约的原则,尽量切除回收利用。


2、冷嵌法

冷嵌法施工是采用电动或手工嵌缝枪,分次将密封材料嵌填在缝内,使其密实防水,密封材料冷施工的温度环境为10~35℃。

(1)拌制密封材料

密封质料分单组分和双组分,单组分密封质料可按购进的商品间接使用;双组分密封质料应按照厂家对甲、乙组分所规定的配合比进行配制。配制时,称料要准确、严格,以确保发挥混淆物预定的性能。
 

采用人工拌和时可将两组分按配合比辨别计算、称量后,倒入拌和板上或容器内,用腻子刀拌和均匀,混淆量每次不应过多,以免难以达到拌和均匀的要求;拌和历程中,要注意防止空气进入,当预计拌和根本均匀时,用腻子刀刮薄后检查,如光彩均匀一致,没有不同颜色的条纹、斑点即可;
 

采用机械拌和时,应选勤奋率大、旋转速度慢的机械,以免卷入空气,一般搅拌工夫为10分钟左右,每搅拌2~3分钟,停机用刀刮下容器壁和底部的密封质料,然后连续搅拌,直至搅拌均匀为止。在甲组分罐内倒入规定的乙组分后,随即开动带搅拌叶片的手持搅拌机具进行均匀搅拌,搅拌叶片要插到罐底,使桶底的质料均能得到搅拌。(2)密封材料工艺性能对施工质量的影响因素

挤出性:与施工温度高低有一定的关系,施工温度过低,会造成挤出性下降,,密封胶挤出过慢操作费力、费时,难以充满接缝全部空间并渗透粘结表面,从而直接影响到密封施工的速度和质量;

适用期:双组分密封胶的挤注、涂敷、整形必须在适用期内完成。该期限受施工气温高低的影响、温度低,适用期延长;温度高,适用期缩短。通常在装入枪管以后放在-4℃以下冷冻,使用前再在现场融化,其目的就是为了获得更长的适用期。


表干时间:未表干的密封胶,表面易粘着尘砂,表干时间长短直接影响到施工质量;


下垂度:下垂度与施工温度和一次嵌填量的多少有关系,施工温度过低或一次嵌填量太少时,下垂度偏小,而此时的密封胶在缝上涂敷时不易塌落、流淌,能保持规定的形状;

流平度:流平度大的密封胶在水平缝中自流平,充满接缝。施工温度过低时,将影响流平和充满程度。

(3)施工步骤

手工嵌缝:手工嵌缝一般采用二次嵌缝,其施工步骤如下

将密封质料搓成比接缝要稍大长条,进行第一次嵌缝。将搓成长条后的密封质料嵌入接缝中,然后用腻子刀或刮刀将嵌入的密封质料与接缝周边粘结牢固。检查缝内密封效果,确信无气泡,粘结牢固后,方可进行第二次嵌缝。第二次嵌缝要逸出接缝面2cm左右, 高出接缝0.5~1.0cm,并确保与第一次嵌缝粘贴牢固。将浓缩后的密封质料涂刷在接缝面上,形成一层致密的保护膜。在密封质料未固化前应将多余的油膏切除,接纳利用。挤压油膏时,腻子刀应朝一个方向进行,用力均匀,严禁来回施工。


推荐资料(点击文字跳转)

水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准

不同材料屋面及防水工程

屋面防水材料的性能和应用


知识点:屋面接缝密封方法、防水工程


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

施工组织设计

返回版块

2.38 万条内容 · 184 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何去施工倒置式保温屋面流程?

倒置式保温防水屋面施工工法设计(点击文字跳转资料) 倒置式保温防水屋面施工工法是用聚苯乙烯泡沫塑料等高热绝缘系数、低吸水率材料作保温层,并将保温层设置在主防水层之上,具有节能保温隔热、延长防水层使用寿命、施工方便、劳动效率高、综合造价经济等特点。材料1.1保温材料保温材料应选用高热绝缘系数、低吸水率的新型材料,如聚苯乙烯泡沫塑料、聚乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、泡沫玻璃等,也可选用蓄热系数和热绝缘系数都较大的水泥聚苯、乙烯复合板等保温材料。倒置式保温防水屋面常用的保温材料技术数据

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10