土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内给水管道工艺流程

室内给水管道工艺流程

发布于:2022-07-29 11:16:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

4.3.1室内给水管道工艺流程

图片


1.管道切割应采用金属锯。
2.管道套丝应采用自动套丝机。
3.管道压槽应采用专用滚槽机。
4.管道弯管应采用弯管机冷弯。


4.3.2 施工过程质量控制


1.室内埋地管应在底层土建地坪施工前安装。
2.室内埋地管道安装至外墙外应不小于1m,管口应及时封堵。
3.钢塑复合管不得埋设于钢筋混凝土结构层中。
4.管道安装宜按照先地下后地上、先大管径后小管径的顺序进行。
5.管道穿过楼板、屋面,应预留孔洞或预埋套管,预留孔洞尺寸应为管道外径加40mm;管道在墙体内暗敷设需管槽时,管槽宽度应为管道外径加30mm;且管槽的坡度应与管道坡度一致。
6.给水引入管与排水管排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉敷设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
7.给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
8.水表安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙面净距为1030mm;水表进水中心标高按设计要求,允许偏差±10mm


4.3.3 给水管道及配件安装控制重点


1.室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。一般分两次进行,地下在管道隐蔽前要进行水压试验,管道系统安装完毕后再进行水压试验。
2.水压试验时,金属及复合管给水管道系统,在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。并做好试验记录。
3.给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
4.生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》后方可使用。
5.给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表4.3.3.5的要求。


4.3.3.5 管道和阀门安装的允许偏差和检验方法

项次

 

允许偏差 (mm

检验方法

1

水平管道纵横方向弯曲

 

每米
全长25m以上

1
25

用水平尺、直尺、拉线和
尺量检查

塑料管
复合管

每米
全长25m以上

1.5
25

铸铁管

每米
全长25m以上

2
25

2

立管垂直度

 

每米
5m以上

3
8

吊线和尺量检查

塑料管
复合管

每米
5m以上

2
8

铸铁管

每米
5m以上

3
10

3

成排管道和成排阀门

在同一平面上间距

3

尺量检查


推荐资料:

室内给水管道安装

https://ziliao.co188.com/p51263343.html

室内给水管道安装工程施工技术交底

https://ziliao.co188.com/p62356431.html

某室内给水管道安装设计施工方案

https://ziliao.co188.com/p63419057.html



知识点:室内给水管道

  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发

    谢谢楼主的分享!

    2022-07-29 12:35:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常见给水管材你了解多少?

对于给水系统的设计,管材的选用是一个重要的环节。目前给水系统常用管材包括球墨铸铁管、不锈钢管、铜管、铝塑复合管(PAP)、PE管、PPR管等。在给水系统的设计中,必须确保管道水管无二次污染、使用性能良好、使用寿命长和方便施工。管道材料一旦质量不好,将导致使用过程中漏水、渗水,其危害较大又很难处理。下面主要介绍几种常见的管材。

回帖成功

经验值 +10