4.3.1室内给水管道工艺流程
1.管道切割应采用金属锯。
2.管道套丝应采用自动套丝机。
3.管道压槽应采用专用滚槽机。
4.管道弯管应采用弯管机冷弯。
4.3.2 施工过程质量控制
1.室内埋地管应在底层土建地坪施工前安装。
2.室内埋地管道安装至外墙外应不小于1m,管口应及时封堵。
3.钢塑复合管不得埋设于钢筋混凝土结构层中。
4.管道安装宜按照先地下后地上、先大管径后小管径的顺序进行。
5.管道穿过楼板、屋面,应预留孔洞或预埋套管,预留孔洞尺寸应为管道外径加40mm;管道在墙体内暗敷设需管槽时,管槽宽度应为管道外径加30mm;且管槽的坡度应与管道坡度一致。
6.给水引入管与排水管排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉敷设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
7.给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
8.水表安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙面净距为10~30mm;水表进水中心标高按设计要求,允许偏差±10mm。
4.3.3 给水管道及配件安装控制重点
1.室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。一般分两次进行,地下在管道隐蔽前要进行水压试验,管道系统安装完毕后再进行水压试验。
2.水压试验时,金属及复合管给水管道系统,在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。并做好试验记录。
3.给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
4.生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》后方可使用。
5.给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表4.3.3.5的要求。
表4.3.3.5 管道和阀门安装的允许偏差和检验方法
项次 |
项 目 |
允许偏差 (mm) |
检验方法 |
||
1 |
水平管道纵横方向弯曲 |
钢 管 |
每米 |
1 |
用水平尺、直尺、拉线和 |
塑料管 |
每米 |
1.5 |
|||
铸铁管 |
每米 |
2 |
|||
2 |
立管垂直度 |
钢 管 |
每米 |
3 |
吊线和尺量检查 |
塑料管 |
每米 |
2 |
|||
铸铁管 |
每米 |
3 |
|||
3 |
成排管道和成排阀门 |
在同一平面上间距 |
3 |
尺量检查 |
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p51263343.html
https://ziliao.co188.com/p62356431.html
https://ziliao.co188.com/p63419057.html
知识点:室内给水管道
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
阅读下一篇
常见给水管材你了解多少?对于给水系统的设计,管材的选用是一个重要的环节。目前给水系统常用管材包括球墨铸铁管、不锈钢管、铜管、铝塑复合管(PAP)、PE管、PPR管等。在给水系统的设计中,必须确保管道水管无二次污染、使用性能良好、使用寿命长和方便施工。管道材料一旦质量不好,将导致使用过程中漏水、渗水,其危害较大又很难处理。下面主要介绍几种常见的管材。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
回复 举报