6.7 消防专用电话的设置

6.7.1 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

条文说明:6.7.1 消防专用电话线路的可靠性,关系到火灾时消防通信指挥系统是否畅通,故本条规定消防专用电话网络应为独立的消防通信系统,就是说不能利用一般电话线路或综合布线网络(PDS 系统)代替消防专用电话线路,消防专用电话网络应独立布线。

    本条是保证消防通信指挥系统运行有效性和可靠性的基本技术要求,所以将本条确定为强制性条文。

6.7.2 消防控制室应设置消防专用电话总机。

6.7.3 多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接。

条文说明:6.7.3 本条规定是为了确保消防专用电话的可靠性,消防专用电话总机与电话分机或插孔之间的呼叫方式应该是直通的,中间不应有交换或转接程序,宜选用共电式直通电话机或对讲电话机。

6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:

    1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。

    2 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。

    3 各避难层应每隔 20m 设置一个消防专用电话分机或电话插孔。

    4 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为 1.3m~1.5m 。

条文说明:6.7.4 本条规定了消防专用电话分机和电话插孔的设置要求。火灾时,条文所列部位是消防作业的主要场所,与这些部位的通信一定要畅通无阻,以确保消防作业的正常进行。

6.7.5 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。

条文说明:6.7.5 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处是消防作业的主要场所,应设置可直接报警的外线电话。

本条是为了保证消防管理人员及时向消防部队传递灭火救援信息,缩短灭火救援时间,所以将本条确定为强制性条文。


相关推荐链接:

1、火灾应急广播,消防电话的设计要求

2、消防安全标志设置要求


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料很不错,能分享就是最大贡献

    2022-08-19 07:46:19

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

电气资料

返回版块

70 万条内容 · 513 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统设计规范 :消防专用设备

火灾报警控制器:1、地址总数,均不应超过3200点;2、每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点;消防联动控制器:1、所控制的各类模块总数不应超过1600点;2、每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点;【应留有不少于额定容量 10% 的余量】总线短路隔离器:1、每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;2、总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。