混凝土试块的留置、标养、同养



一、混凝土试块的留置


地基基础工程混凝土试块取样与留置

1 、对复合地基:有单桩强度检验要求时,检验数量为总数量的 0.5%-1% ,但不应少于 3 根,每根桩留置 1 组标养试块 ;

2 、对于桩基 ( 灌注桩 ) :按照 GB 502 0 2- 2 002 5 . 1 . 4 ( 强制性条文 ) 规定,每浇筑 50m2

必须有 1 组试块,小于 50m3 的桩 , 每根桩必须有 1 组试块 ( 标养 );

3 、对于地基基础工程混凝土是否需要同条件试块 ( 特别是结构实体检验同条件试 ) 目前尚无定论,建议正是施工前由施工方与监理方共同协商确定是否留置同条件试块。

混凝土结构工程混凝土试块取样与留置

混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样。

( ) 标准养护试块取样与留置原则

1 、每拌制 100 m3  且不超过 100m3 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次 ;

2 、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 m3  时,取样不得少于一次 ;

3 、当一次连续浇筑超过 1000m3 时,同一配合比的混凝土每 200m3 取样不得少 于一次 ;

4 、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次 ;

5 、每次取样应至少留置一组 ( 一组为 3 个立方体试块 ) 标准养护试块。



( ) 同条件养护试块取样与留置原则


1 、结构实体同条件试块 ( 混凝土结构验收的重要依据 )

(1) 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理 ( 建设 ) 、施工等各方 共同选定 ;

(2) 根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,重要部位建议如 下:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度 ≥8m 的梁、跨度 ≥5m 的单向 板、跨度 ≥6m 的双向板、预应力混凝土梁、跨度 ≥2m 的悬挑梁板,若有工程不满 足上述条件,则应按规范 同一强度等级的同条件养护试件不宜少于 10 组,且不

应少于 3 ,项目在具体实施中可以此为依据与监理协商确定。

2 、拆模同条件试块 ( 判定混凝土是否达到设计要求或规范要求的强度 ) ,按每一

施工流水段至少留置一组同条件试块 ;

3 、达到受冻临界强度同条件试块 ( 控制冬季施工竖向结构模板拆除 ) ,按每一施工流水段至少留置一组同条件试块 ;

4 、掺加防冻剂混凝土同条件试块 ( 检验掺加防冻剂混凝土质量 ) ,按每一楼层、同一配合比的混凝土至少留置一组同条件试块 ;

5 、构件吊装混凝土同条件试块 ( 检查混凝土构件强度能否满足吊装要求 ) ,须根据吊装部署酌情留置同条件试块 ;

6 、预应力工程混凝土同条件试块 ( 判定能否达到预应力张拉或放张条件 ) ,须根据预应力张拉部署酌情留置同条件试块。


( ) 防水混凝土试块留置原则

1 、防水混凝土的标养、同条件养护试块留置原则见前 ( ) ( ) ;

2 、抗渗试块留置原则 ( 依据 GB50208—2001) :连续浇筑混凝土每 500m3 应留置一组抗渗试块 ( 一组为 6 个抗渗试块 ) ,且每项工程不得少于两组。配合比调整时, 应相应增加试块的留置组数。

装饰装修工程混凝土试块取样与留置原则

地面工程:按每一层 ( 或检验批 ) 建筑地面工程不应小于 1 组。当每一层 ( 或检验批 ) 建筑地面工程面积大于 1000m2 时,每增加 1000m2 应增做 1 组试块 ; 小于 1000 m2 1000 m2 计算。当改变配合比时,应相应地制作试块组数。采用标准养护。



二、标养、同养一、定义不同

标养试块就是在标养室养护的试块。规范规定试件在( 20±3 )℃,湿度为 90%

以上的标养室中,须养护 28d

是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行 养护 (即放在构件附近养护 ,这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体 的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计 600 / 天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能 低于 14d ,不能高于 60d

二、对象不同

针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组。

针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。

三、作用不同

用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测。

抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测

四、抽样方法和比例不同

每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:

a 、每拌制 100 盘,但不超过 100m3 b 、按每工作台班。

c 、每一现浇楼层。

d 、当连续浇捣混凝土量大于 1000m3 时,按每 200m3 计算。如果用的商品砼: 用于交货检验的混凝土按 100m3 ,一个工作台班拌制的混凝土不足 100m3 按每 工作台班。当连续供应混凝土量大于 1000m3 时,按每 200m3 计算。

按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混 凝土工程量和重要性确定,不宜少于 10 组, 且不应少于 3 组,重要部位 主体 中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。

五、养护不同

混凝土标养试块的养护环境为( 20±3 )℃,湿度为 90% 以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。

同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。六、送检条件不同

标养试块龄期为 28d ,不能超过龄期。

同养试块龄期一般为 14-60d ,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达 60 0 °C 时所对应的龄期, 0°C 及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于 14 d 也不宜大于 60d

七、关于同养试块中的拆模试块

拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的, 7d 可以送检,重要构件 要留置 14d

综上所述,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互 相否定。两者必须都合格。



八、评定方法也略有不同

试块均分基础和主体两种,试块评定 10 组及 10 组以上都采用统计方法评定, 9 组及以下采用非统计方法评定。

同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。

需要把每组试块强度代表值乘一个 1.1 的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。