风机盘管选型方法

发布于:2022-07-27 17:26:27 来自:暖通空调/通风排烟 0 20 [复制转发]
盘管选型简介:盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小?

关键字:风机盘管,空气处理

  风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,中国风机网风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小,如下图所示,可以通过房间热湿比线,空气处理终点参数及室内空气参数确定风机盘管的空气处理焓差,然后,可通过不同的热、湿比房间的空气处理焓差计算出风机盘管的制冷量:

风机盘管空气处理过程

1风机盘管选型焓差修正法:

  采用风机盘管实际运行焓差与标准工况焓差的比值M进行修正,计算风机盘管的实际制冷量,再根据实际制冷量选择风机盘管。

  Q`=QH·(△IM/△IH)

  =MQH…………

  式中:Q`——风机盘管实际制冷量(W)。

  QH——风机盘管标准状况下额定制冷量(W)

  △IM——风机盘管实际空气处理焓差(W/KG)

  △IH——风机盘管标准状况下空气处理焓差(W/KG)

  M——修正系数

2风机盘管选型风量选型法:

  根据空调冷负荷和风机盘管实际空气处理焓差计算出空调风量,再根据风量选择风机盘管。

  G=Q/△IM(W)………………

  式中:G——空调风量KG/H

  另外,当空调供水温度、供、回水温差,供水量、进风温度与标准工况不同时,应根据风机盘管生产厂家资料再时行修正。

风机盘管选型、校核与布局案例简析

09年12月24日 14:59:56   来源:中国空调制冷网  

随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。

风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要特点如下:

一、自成单元,调节灵活。

风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。

整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。

二、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。

但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑了以下几点:

1、冷量的校核

一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。

2、风量校核

主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。

3、送、回风方式

送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏。合理的气流组织要求一定的送风速度,避免气流短路,以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。机外静压过低,会导致风量下降,射程降低,房间冷热不均,设计气流组织与实际运行状态在曲线图上存在较大差异,故应根据实际的建筑格局、房间的结构形式,进深、高度等情况,选择中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号。目前市场上的风机盘管,各个厂家的机外静压值没有统一标定,差异较大,再加上部分工地采用的是卧式暗装机组,外接短风管、过滤器,进、回风格栅阻力值较大,因此在实际定货时确定机外静压值选定为30Pa,有的房间甚至选择50Pa机外静压值的机组,大于常规的20Pa左右阻力值,故在实际运行中保证了良好的均匀场,达到了预期的空凋效果。

4、其它因素

a.噪音指标控制在40dB以下,对噪音偏大的风机盘管,加装消声处理装置,阻力值不大于10Pa。

b.安装、施工中质量注意保温质量,冷凝水的排放,坡向,管件接头,系统清洁。

c.水系统的设置方式水平系统还是垂直系统,部分工地选用垂直系统,能较好的保证冷凝水的排放,保证了房间的层高要求。

总之,在设计及施工人员合理、及时的配合下,风机盘管系统会避免较多选用中的弊端,取得较为满意的综合效果。

风机盘管的余压选取也与空调房间的层高有关系的,一般民用建筑选用低静压0-30Pa的,层高较高像商场,大厦门厅等大开间的空调房间就要求选用高静压50Pa及其以上的。

显热选,全热校核,如果按高速选,要考虑污垢系数(留点余量)即你的做法把高速的显热,全热*,只要我们计算的大于这个修正后的全热显热值,就选择成功了。

按显热选,全热校核,如果按中速选,就不要考虑污垢系数(因为中速本身就相当余留余量了)这时候只要们计算的大于样本上中速对应的全热显热值,就选择成功了。

不过我觉得按显热选,全热校核,直接查高速也没什么问题。

对,是这样子的。

如果不要考虑污垢系数,是可以满足当前的需要,毕竟负荷计算里也有富裕嘛,但是使用1两年后fcu的制冷量肯定是要下降的,所以放大一点,我认为是应该的。上面的例子:为简单没有考虑新风

20平米,25度,60%,办公,2个人(潜热138w),无新风,全冷:1400w,

湿:,显冷:1262w。

计算见焓湿图:

说明:o点为沿热湿比交90%。你看看,o点是度,可是你确定fcu的出风是这样的吗?

我实测的是13度到18度左右的都有。

如果实际的出风是1点的16度,90%,那么你比较一下两种算法的风量一个514一个310!!!!

如果假设你认为出风点是1点,那么风量是310,但是你知道吗?310风量(水温7度,流量温差5度左右)所能提供的最大显冷不可能,正常是830w至1000w,根本不可能满足降温的要求。

(1)就以开利002为例:

高速风量410,中速320,25度,18度湿,水7度,水温升5度左右下:

高速全冷:1690w,高速显冷:1290;

中速全冷:1436w,中速显冷:1070w;

高速的冷量不能直接使用,*污,垢系数=1352(全冷),1032(显冷)。与中速差不多,可等同。

如果按照修正后的1352(全冷),1032(显冷),002肯定不满足使用要求。

如果按照中速1436w(全冷),1070w(显冷),全冷满足,显冷不满足,也就是说如果室内的显冷负荷确实是1262w的话,室温肯定是要高于25度的。

反正是002小了。

为方便没有考虑新风,但实际上是一样的,你说应该怎样算呢,你有可能说:o点算的风量不是500吗?那么要是按照中速选择应该是004或是,你说对吗?

(2)再看看003:

高速风量550,中速430,25度,18度湿,水7度,水温升5度左右下:

高速全冷:2450w,高速显冷:1870;

中速全冷:2107w,中速显冷:1571w;

高速的冷量不能直接使用,*污,垢系数=1960(全冷),1496(显冷)。

你说003满足使用要求吗?全冷满足,显冷也满足,再看看全冷的富裕度2107/1400=。

也就是说风量430都是大的,只不过fcu型号划分还没有那么细。但o点的计算结果514肯定是大了。实际上,fcu不论你怎么选择在大多数的情况下选择的结果不会有差别,但是理论是很重要的。

再举个例子,20平米办公,某人估算120w/m2,总负荷:20*120=2400w,

他就对样本选了个fp5,或开利003。

可以肯定的说,这个结果在多数环境下没有错误,无论是用全热,还是显热算,也大概是这个结果。

但是,那个人的方法是绝对错的,先不说他是估算,不负责任,就说他的估算指标和样本就有问题:120w/m2是偏大的,且是包括新风负荷的。

样本是标况下的数据(27度下,与25或24的差别很大的)。

我想说的是选择正确并不一定理论也对,理论不对,根据经验选择的结果也不会一定就错。通常的做法,新风负荷都单独由新风记住承担,所以在计算房间负荷时,不计算新风负荷。大多数负荷计算软家,计算出来的都是全热(不知道那个软件计算时,把显热和全热分别列出来),对于一般的没有大量散湿的房间,比如客房、办公,其实全然和显热差的很小,完全可以按全热来选,但还是要考虑的附加系数,以保证快的降温能力,及由于灰尘等的影响造成的效率的下降。

另顺便问一下,按显热选,全热校核时,是按高档冷量还是按中档冷量来选择盘管呢?

先回答一点,华电源的负荷计算是显热和全热分别列出来。

推荐资料:

风机盘管选型与布局简析案例

风机盘管选型及系统设计



评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防排烟系统设计规范

一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式;排烟可采用自然排烟方式或机械排烟方式。1.2民用建筑下列部位应设立防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3高层建筑旳避难层(间);4人民防空工程避难走道旳前室;1.3民用建筑下列部位应设立排烟设施:1高层建筑面积超过100m2、非高层公共建筑中建筑面积不小于300 m2且常常有人停留或可燃物较多旳地上房间;2总建筑面积不小于200 m2或一种房间建筑面积不小于50 m2且常常有人停留或可燃物较多旳地下、半地下建筑或地下室、半地下室;3多层建筑设立在一、二、三层且房间建筑面积不小于200 m2或设立在四层及四层以上或地下、半地下旳歌舞娱乐放映游艺场合;高层建筑内设立在首层或二、三层以及设立在地下一层旳歌舞娱乐放映游艺场合;4长度超过20m旳疏散走道;多层建筑中旳公寓、通廊式居住建筑长度不小于40m旳地上疏散走道;5中庭;6非高层民用建筑及高度不小于24m旳单层公共建筑中,建筑占地面积不小于1000 m2旳地上丙类仓库;7汽车库。1.4防烟与排烟系统中旳管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,且风道不适宜采用土建风道;当防排烟系统采用金属管道时,其钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-)》高压系统选用。1.5机械加压送风系统、排烟系统和补风系统旳风速应符合下列规定:   1采用金属管道时,不适宜不小于20m/s;2采用内表面光滑旳混凝土等非金属管道时,不适宜不小于15m/s;3机械加压送风口不适宜不小于7m/s;排烟口不适宜不小于10m/s;机械补风口不适宜不小于10m/s,公共汇集场合不适宜不小于5m/s;自然补风口不适宜不小于3m/s。1.6加压送风机、排烟风机和用于排烟补风旳送风机宜设立在通风机房或室外屋面上。风机房应采用耐火极限不低于2.0h旳隔墙和1.5h旳楼板及甲级防火门与其她部位隔开。若确有困难时,可设立在吊顶等专用空间内,空间四周旳围护构造应采用耐火极限不低于1.0h旳不燃烧体,风机周边应有不小于600mm旳操作空间。若风机设在屋面上,应有防护措施,避免雨水、虫、鸟等异物等进入。1.7 防烟与排烟管道在防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范畴内旳风管耐火极限不应低于1.5h,以保证火灾时防火阀、排烟防火阀正常工作。1.8机械加压送风管道和用于机械排烟旳补风管道不适宜穿过防火分区或其她火灾危险性较大旳房间,当必须穿越时,应在穿过处设立防火阀,加压送风管道防火阀旳动作温度为70℃,补风管道防火阀旳动作温度可为280℃。1.9 防烟系统和补风系统旳室外进风口宜布置在室外排烟口旳下方,且高差不适宜不不小于3.0m;当水平布置时,水平距离不适宜不不小于10m。